Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Российское модульное оборудование , О качестве автоматов, УЗО и т.п. российских производителей

korzamov
сообщение 9.4.2013, 13:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 25637



В проектах, где заказчиком выступают госструктуры, требуют закладывать в проект Российское оборудование. Сейчас у ДЗНВА, Контактора, КЭАЗ и др. есть серии модульного оборудования... Кто сталкивался с монтажом и эксплуатацией - подскажите, у кого качество нормальное?
В проектах, где заказчиком выступают госструктуры, требуют закладывать в проект Российское оборудование. На замену Легранда DPL что предпочесть? Вроде у ДКС и Экопласта хороший выбор, но вот мне недавно на ДКС монтажники жаловались, что с крышкой кабель-канала косяк - одеть её можно только с боку и, соответственно, что бы розетку добавить или подвинуть много разбирать приходится.
Кто сталкивался с монтажом и эксплуатацией - подскажите, что лучше в проект заложить?



Сообщение отредактировал с2н5он - 9.4.2013, 14:23
Причина редактирования: не нужно распыляться по форуму
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 23.4.2013, 4:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Не, я такого не говорил. Следуя моей логике Вы правильно сказали. Двиг.15 кВт. ток порядка 21 А, значит достаточно 25А. А вот если учесть характер нагрузки то уже порядка 27А. Вот и ставят с запасом 32А (да и нету на 27). Так что все логично. А вот то что 9 амперный от 1,5 А сгорает? Это уже на мысли наводит. Либо действительно контактор Г, либо кто то что то недоговаривает. Даже обычный выключатель при таких токах несколько лет проживет. Чет как то не верится. Могу только допустить что питание катушки перепутали нужно 220, а установили 380. Работать будет, но усилие прижима нету, вот и горит. Или питалово переменка, а воткнули на постоянку, тоже не айс. Да такой ток обычная релюха 10А коммутирует без проблем. Так что говорить о качестве контакторов с такими условиями, ну по меньшей мере не верится. Мож он где нить в кательной стоит и пылюка там неимоверная, тогда да, ИЭК менее защищен от пыли нежели буржуйский.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- korzamov   Российское модульное оборудование   9.4.2013, 13:07
- - электрик Дмитрий   Мы закладываем любое оборудование, чаще Schneider ...   9.4.2013, 13:26
- - korzamov   Неужели российских модульных автоматов, контакторо...   9.4.2013, 14:34
- - Работник   Наши, это как правило произведенный в Китае, и про...   9.4.2013, 15:39
- - korzamov   Линейка OptiDin КЭАЗ   9.4.2013, 16:48
- - Работник   Очень редко попадались на объектах. Первое впечатл...   10.4.2013, 7:55
- - push   Если судить с точки зрения проверки соответствия з...   12.4.2013, 12:23
- - RomanNV   Тоже разговаривал с ребятами из лаборатории. Говор...   12.4.2013, 12:39
- - Гость_mnosoffff_*   За выключатели не скажу.... Но контакторы ИЭК - р...   16.4.2013, 10:25
- - push   Горит что? Если катушка, то нагрузка здесь ваще не...   17.4.2013, 4:04
|- - Алексей.   Цитата(push @ 17.4.2013, 4:04) Расчитыват...   22.4.2013, 13:59
- - Гость_mnosoffff_*   Если 9 - амперный контактор сгорает при номинале д...   22.4.2013, 11:15
- - push   Не, я такого не говорил. Следуя моей логике Вы пра...   23.4.2013, 4:27
|- - OBON   Цитата(push @ 23.4.2013, 7:27) Не, я тако...   23.4.2013, 7:20
- - push   Дык а я про что? Характер нагрузки я и имел ввиду ...   24.4.2013, 5:09
- - RomanNV   Потому, что контакторы при управлении индуктивной ...   24.4.2013, 7:30
- - push   Тоже согласен, ЭДС самоиндукции, искра подгорание ...   25.4.2013, 5:30
- - uvk2   ЦитатаЗа выключатели не скажу.... Но контакторы И...   25.4.2013, 5:54
- - push   Да где вы это все приобретаете? Сколько работаю с ...   26.4.2013, 4:47
- - Гость_Александр_*   Самое нормальное сейчас у курска в новой серии htt...   6.5.2013, 22:44