Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обгорают силовые контакты

Гость_Андрей_*
сообщение 8.4.2005, 15:59
Сообщение #1





Гости






НА кранах перегружателях угля есть электромагнитные тормоза для лебедок грейфера. Ток на них подаtтся силовым контактором у которого, при протекании большого тока, и из-за влияния индуктивности постоянно выгорают контакты. Как можно устранить проблему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Pavel_*
сообщение 9.4.2005, 18:04
Сообщение #2





Гости






Вариант с диодом работает только на постоянном токе.
Время отпускания тормоза действительно затягивается. Лучший выход-установка паралельно катушке варистора.(или RC-цепочки)
Для выбора параметров нужны более точные данные