Обгорают силовые контакты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обгорают силовые контакты |
| Гость_Андрей_* |
8.4.2005, 15:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
НА кранах перегружателях угля есть электромагнитные тормоза для лебедок грейфера. Ток на них подаtтся силовым контактором у которого, при протекании большого тока, и из-за влияния индуктивности постоянно выгорают контакты. Как можно устранить проблему?
|
|
|
![]() |
| Гость_Pavel_* |
9.4.2005, 18:04
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Вариант с диодом работает только на постоянном токе.
Время отпускания тормоза действительно затягивается. Лучший выход-установка паралельно катушке варистора.(или RC-цепочки) Для выбора параметров нужны более точные данные |
|
|
Андрей Обгорают силовые контакты 8.4.2005, 15:59
сергей_абрамов силовым контактором
Мне кажется бесполезно что ... 8.4.2005, 20:13
Гость никак 8.4.2005, 21:41
Андрей Ну вот, обрадовали. А если подумать немного. Есть ... 9.4.2005, 7:07
uzbek Если не ошибаюсь, подобная проблема возникала и у ... 18.4.2005, 8:07![]() ![]() ![]() |
|