Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автомат вылетает без нагрузки

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 22.4.2013, 12:38
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые, через поиск темы не нашел (да и наверно тут каждый раз все индивидуально), так что открыл новую. Сразу предупреждаю, в электрике вообще ничего не понимаю, так что прошу терминами на меня не сыпать и как писалось в описании темы - объяснять на пальцах.

Купил вторичку, всю электрику сделали заново, развели всю квартиру на 6 автоматов + общий. Все розетки работали и все оборудование было подключено, но по некоторым причинам в квартире не жили пока. В один приезд обнаружил отсутствие электричества - выбило общий. При включении обнаружилось что выбивает 1 автомат - на нем 2 розетки (одна не используется, на вторую были подключены электроподжиг плиты, посудомоечная машинка и духовка). Естественно пока не жили, нагрузку потребляло только табло с часами на духовке - сами приборы вообще не включались (только всунуты в розетку). Отключил от розеток все приборы - тоже самое.

Подумал, что возможно проблема в самом автомате, раз без нагрузки выбивает и вот 5 минут назад его поменял на такой-же (ABB SH201L C20 230-400). Выбивает так же и сразу при включении. Нагрузки нет, в щитке изменений не было. Вся проводка новая и собственно в начале то все работало. Пару недель назад вызывал электрика, но этот "Джамшут" покрутился там, потыкал и сказав что ничего не понимает, ушел...

Подскажите уважаемые, что сделать, где почитать, куда "потыкать". Обидно, все делал как нужно, а теперь получается по кухне удлинители валяются, что бы приборами пользоваться (на других розетках они работают нормально).

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 22.4.2013, 14:51
Сообщение #2





Гости






Спасибо за советы.

По поводу проверки - займусь сегодня вечерком и надеюсь отпишусь ближе к делу.

По поводу всего остального - все провода в коробах под полом. В стенах (шурупами) повредить ничего не могли, т.к. обе розетки находятся на уровне 10-15 см. от пола - там ничего не крутили. Соседи тоже не заливали.

Обе розетки просмотрю, а вот с прозвоном конечно сложнее - приборов нет. В общем что-нибудь придумаю - главное направление вы мне дали. Скорее всего проблема в цепи или розетках - буду смотреть.

Ещё раз спасибо.
Вернуться в начало страницы