Уважаемые эксперты!
Мы ставим закачику бесперебойник APC (симметру PX) в серверную. Под это дело рисуем проект. Заказчик требует с нас включить в проект рекомендации по присвоению категории электро- взрыво- и пожаробезопасности для этой серверной мотивируя тем, что данный раздел в проекте должен быть обязательно согласно каким-то гостам. Подскажите, пожалуйста, действительно ли существует такое законодательное требование и как нам в данном случае луше поступить - может присвоить минимальный уровень как для офисного помещения? |
|
|
![]() |
25.5.2007, 21:14
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Прошу прощения за долгое отсутствие - расслабился на даче, а там с инетом туго. По делу: посмотрите ГОСТ Р 50571.1-93. Электроустановки зданий. Основные положения. Там есть пп 2.5, 2.7 - там ответ по категорийности помещения. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
est412 Категория электробезопасности для помещения серверной 18.5.2007, 8:30
Victor195002 Добрый день.
Заказчик абсолютно прав. И начинать ... 18.5.2007, 10:19
est412 Имеется в виду не то, к какой категории помещение ... 18.5.2007, 10:43
gomed12 Цитатанет никакого намека на присвоение категории ... 18.5.2007, 13:48
Victor195002 To est412.
Я все отлично понял в Вашем первом пост... 18.5.2007, 14:43
SergAn Для начала нужно разделить понятия классификация п... 18.5.2007, 15:12
Victor195002 А класс помещения по взрыво-пожарной безопасности ... 18.5.2007, 16:50
est412 Спасибо за разъяснения!
НПБ уже накопал в интернет... 21.5.2007, 8:22![]() ![]() ![]() |
|