Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли где-то среди нормативов временные рамки срабатывания АВР для 1 категории?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Время срабатывания АВР регламентировать смысла не имеет. Минимальное время срабатывания зависит от исполнения схемы комутации и характеристик коммутационной аппаратуры и укладывается в милисекунды. Максимальное время срабатывания зависит от технологических особенностей подключаемого оборудования и может до 30 секунд растягиваться.
Например в котельной за время переключения не должны погаснуть горелки и отключиться насосы (т.е. технологический процесс не должен рперываться). Это время в миллисекундах измеряется. Вентиляторы компрессоров за время переключения тоже не должны успеть остановиться, для них некритичным является время от 1 до 5 секунд (в зависимости от мощности). Время переключения АВР для пожарного оборудования должно быть не больше времени реакции пожарной сигнализации- это тоже от миллисекунд, до 1-2 секунд (на большее пожарные не согласятся). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1... и может до 30 секунд растягиваться. 2. Время переключения АВР для пожарного оборудования должно быть не больше времени реакции пожарной сигнализации- это тоже от миллисекунд, до 1-2 секунд (на большее пожарные не согласятся). 1. Скажите, а до 32 секунд уже никак низя растянуть?..Только до 30 может растягиваться? 2. Электронные (тиристорные) АВР (на миллисекунды) покуда никто на ОПС не прописывал ставить. Если АВР для "мелочовки" - типовое время около 0,2-0,3 сек. (даже для ГОСТ28 до 0,5 сек подходит ![]() На аппаратуру ОПС как правило ставят ИБП. Пожарные молча соглашаются (даже при одном вводе). Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2013, 15:08 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |