спуск кабелей питания с металл. ферм |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
спуск кабелей питания с металл. ферм |
| Гость_евг_* |
23.5.2007, 11:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
добрый всем день!
Окажите помощь! Проектированием производств ранее не занимался. Есть цеха по производству косметики. Крыша на фермах на высоте 7 м. Оборудование установлено постоянно, но не закреплено стационарно (может передвигаться). Заказчик хочет запитать оборудование через спуски с ферм (висит кабель с разъемом). подскажите как осуществить? может ли оборудование находиться не непосредственно под фермой, а на расстоянии до 3 м. Заранее благодарен |
|
|
![]() |
25.5.2007, 8:49
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Мне кажется лучше сделать кабельные трассы из лотков на высоте 3-3,5 м (определяется по месту). Закрепить к фермам свесы из полосы или прутка (шпилек), приделать к ним скобы и на скобы уложить кабельные лотки. А уже с лотков делать спуски к оборудованию, опять же спуск желательно жесткий (например вертикальный лоток закрепленный между горизонтальным лотком и полом), что бы питающий кабель не болтался как хвост, да и механическую защиту на высоте до 2,5 м надо обеспечить.
Я при необходимости монтажа использую лотки и всякие изделия ДКС, пока нравятся. Посмотреть можно здесь http://www.dkc.ru/production/kombitek/ -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 15:56 |
|
|
|
|