Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите выбрать кабель

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 18.4.2013, 19:09
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Ситуация такова: понижающего трансформатора 6/380 к ячейке идет кабель. Ток в кабеле должен быть 480 А при 0,4 кВ. Мощность потребителей 1487 кВА. Проблема в том, что кабелей на такие токи нет в ПУЭ (табл 1.3.6, 1.3.7). Кабель нужен трехжильный, прокладка в воздухе. Я пытался подобрать три одножильных медных кабеля. Но ни в одном каталоге не встречал одножильные кабели сечением выше 50 мм. кв. Поэтому прошу совета. Мне посоветовали взять параллельные кабели. Но как это будет выглядеть не понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 18.4.2013, 19:58
Сообщение #2





Гости






Можно поставить 2 паралельние, но не факт - что ток по них пойдет одинаково, т.е. нужно 25% запасу, получается по 300А, Итог: 2кабеля ВВГ сечением 120мм.кв. Если ПЛ лучше будет СІП5
Вернуться в начало страницы