Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

АВР , время срабатывания

belok5
сообщение 15.4.2013, 17:02
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли где-то среди нормативов временные рамки срабатывания АВР для 1 категории?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 17.4.2013, 7:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



ДЭС от ДГУ в первую очередь отличается тем, что она является ЭлектроСтанцией, а значит работает всё время и на её выводах всегда присутствует напряжение. Ей не требуется время на запуск и выход на номинальный режим.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.4.2013, 10:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 17.4.2013, 7:53) *
ДЭС от ДГУ в первую очередь отличается тем, что она является ЭлектроСтанцией, а значит работает всё время и на её выводах всегда присутствует напряжение. Ей не требуется время на запуск и выход на номинальный режим.

Агрегат можно запускать предварительно, к примеру перед операцией.
Либо, как уже сказано в купе с ИБП.
Получается вполне "независимый источник".
Отмечу, что в медицинском ГОСТ28 не фигурирует "независимый источник". Исключительно "источник аварийного электропитания"
Само понятие "время переключения более 15 сек." (для вспомогательного оборудования) - довольно растяжимое. Нет верхнего предела. Не нормируется практически.
При этом агрегат запускается автоматически

Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2013, 10:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- belok5   АВР   15.4.2013, 17:02
- - НАТА ША   такое встречала в нормативах для медицинских учреж...   15.4.2013, 17:14
- - Сунцов Денис   Время АВР выбирается по 2-м критериям: 1. Время АВ...   15.4.2013, 22:23
- - push   С подобными нормативами не встречался. Все зависит...   16.4.2013, 4:29
|- - RomanNV   Цитата(push @ 16.4.2013, 7:29) Если на 2м...   16.4.2013, 8:02
- - НАТА ША   ГОСТ Р 50571.28-2007. Медицинские помещения. 710.5...   16.4.2013, 8:28
- - Работник   ЦитатаДГУ не является независимым источником питан...   16.4.2013, 8:42
- - RomanNV   Вам везёт с экспертизой. У нас тоже раньше всё про...   16.4.2013, 8:44
- - push   ну если не вдаваться в подробности ДГУ и ДЭС приме...   17.4.2013, 4:45
- - RomanNV   ДЭС от ДГУ в первую очередь отличается тем, что он...   17.4.2013, 7:53
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 17.4.2013, 7:53) ДЭС от ...   17.4.2013, 10:36
- - belok5   т.е., подводя итог темы, кроме медицинских гостов,...   17.4.2013, 11:47
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 17.4.2013, 11:47) т.е., п...   17.4.2013, 13:00
|- - НАТА ША   Цитата(belok5 @ 17.4.2013, 14:47) т.е., п...   20.4.2013, 6:24
- - Гость   Если не путаю для объектов связи тоже нормируется ...   20.4.2013, 8:53
- - RomanNV   Время срабатывания АВР регламентировать смысла не ...   20.4.2013, 9:43
- - Олега   Цитата(RomanNV @ 20.4.2013, 9:43) 1... и ...   20.4.2013, 14:54


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 10:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены