АВР , время срабатывания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР , время срабатывания |
15.4.2013, 17:02
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли где-то среди нормативов временные рамки срабатывания АВР для 1 категории?
|
|
|
![]() |
16.4.2013, 8:28
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
ГОСТ Р 50571.28-2007. Медицинские помещения.
710.556.5.2.2 Конкретные требования к источникам аварийного электропитания 710.556.5.2.2.1 Источники аварийного электропитания с временем переключения менее или равным 0,5 с 710.556.5.2.2.2 Источники аварийного электропитания с временем переключения менее или равным 15 с 710.556.5.2.2.3 Источники аварийного электропитания с временем переключения более 15 с 710.556.7 Требования к аварийному освещению 710.556.7.5 Аварийное освещение В случае неисправности основной питающей сети должно быть обеспечено освещение от аварийной сети. Время переключения на аварийное освещение не должно превышать 15 с. 710.556.8 Прочее оборудование обеспечивающее безопасность Объектами, требующими переключения на аварийное электроснабжение за время, не превышающее 15 с могут быть, например: - лифты для передвижения пожарных расчетов; - вентиляционные системы для удаления дыма; - пейджинговая служба; - медицинское электрооборудование, расположенное в помещениях группы 2, предназначенное для хирургических или других мероприятий экстренной важности. Состав такого оборудования определяется медицинским персоналом; - медицинское оборудование для подачи газа, включающее подачу сжатого воздуха, вакуумные насосы, используемое для анестезии и их управляющие устройства; - системы пожарной сигнализации и пожаротушения; |
|
|
belok5 АВР 15.4.2013, 17:02
НАТА ША такое встречала в нормативах для медицинских учреж... 15.4.2013, 17:14
Сунцов Денис Время АВР выбирается по 2-м критериям:
1. Время АВ... 15.4.2013, 22:23
push С подобными нормативами не встречался. Все зависит... 16.4.2013, 4:29
RomanNV Цитата(push @ 16.4.2013, 7:29) Если на 2м... 16.4.2013, 8:02
Работник ЦитатаДГУ не является независимым источником питан... 16.4.2013, 8:42
RomanNV Вам везёт с экспертизой. У нас тоже раньше всё про... 16.4.2013, 8:44
push ну если не вдаваться в подробности ДГУ и ДЭС приме... 17.4.2013, 4:45
RomanNV ДЭС от ДГУ в первую очередь отличается тем, что он... 17.4.2013, 7:53
Олега Цитата(RomanNV @ 17.4.2013, 7:53) ДЭС от ... 17.4.2013, 10:36
belok5 т.е., подводя итог темы, кроме медицинских гостов,... 17.4.2013, 11:47
Олега Цитата(belok5 @ 17.4.2013, 11:47) т.е., п... 17.4.2013, 13:00
НАТА ША Цитата(belok5 @ 17.4.2013, 14:47) т.е., п... 20.4.2013, 6:24
Гость Если не путаю для объектов связи тоже нормируется ... 20.4.2013, 8:53
RomanNV Время срабатывания АВР регламентировать смысла не ... 20.4.2013, 9:43
Олега Цитата(RomanNV @ 20.4.2013, 9:43) 1... и ... 20.4.2013, 14:54![]() ![]() ![]() |
|