Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

АВР , время срабатывания

belok5
сообщение 15.4.2013, 17:02
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли где-то среди нормативов временные рамки срабатывания АВР для 1 категории?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НАТА ША
сообщение 16.4.2013, 8:28
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



ГОСТ Р 50571.28-2007. Медицинские помещения.
710.556.5.2.2 Конкретные требования к источникам аварийного электропитания
710.556.5.2.2.1 Источники аварийного электропитания с временем переключения менее или равным 0,5 с
710.556.5.2.2.2 Источники аварийного электропитания с временем переключения менее или равным 15 с
710.556.5.2.2.3 Источники аварийного электропитания с временем переключения более 15 с
710.556.7 Требования к аварийному освещению
710.556.7.5 Аварийное освещение
В случае неисправности основной питающей сети должно быть обеспечено освещение от аварийной сети. Время переключения на аварийное освещение не должно превышать 15 с.
710.556.8 Прочее оборудование обеспечивающее безопасность
Объектами, требующими переключения на аварийное электроснабжение за время, не превышающее 15 с могут быть, например:
- лифты для передвижения пожарных расчетов;
- вентиляционные системы для удаления дыма;
- пейджинговая служба;
- медицинское электрооборудование, расположенное в помещениях группы 2, предназначенное для хирургических или других мероприятий экстренной важности. Состав такого оборудования определяется медицинским персоналом;
- медицинское оборудование для подачи газа, включающее подачу сжатого воздуха, вакуумные насосы, используемое для анестезии и их управляющие устройства;
- системы пожарной сигнализации и пожаротушения;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- belok5   АВР   15.4.2013, 17:02
- - НАТА ША   такое встречала в нормативах для медицинских учреж...   15.4.2013, 17:14
- - Сунцов Денис   Время АВР выбирается по 2-м критериям: 1. Время АВ...   15.4.2013, 22:23
- - push   С подобными нормативами не встречался. Все зависит...   16.4.2013, 4:29
|- - RomanNV   Цитата(push @ 16.4.2013, 7:29) Если на 2м...   16.4.2013, 8:02
- - НАТА ША   ГОСТ Р 50571.28-2007. Медицинские помещения. 710.5...   16.4.2013, 8:28
- - Работник   ЦитатаДГУ не является независимым источником питан...   16.4.2013, 8:42
- - RomanNV   Вам везёт с экспертизой. У нас тоже раньше всё про...   16.4.2013, 8:44
- - push   ну если не вдаваться в подробности ДГУ и ДЭС приме...   17.4.2013, 4:45
- - RomanNV   ДЭС от ДГУ в первую очередь отличается тем, что он...   17.4.2013, 7:53
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 17.4.2013, 7:53) ДЭС от ...   17.4.2013, 10:36
- - belok5   т.е., подводя итог темы, кроме медицинских гостов,...   17.4.2013, 11:47
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 17.4.2013, 11:47) т.е., п...   17.4.2013, 13:00
|- - НАТА ША   Цитата(belok5 @ 17.4.2013, 14:47) т.е., п...   20.4.2013, 6:24
- - Гость   Если не путаю для объектов связи тоже нормируется ...   20.4.2013, 8:53
- - RomanNV   Время срабатывания АВР регламентировать смысла не ...   20.4.2013, 9:43
- - Олега   Цитата(RomanNV @ 20.4.2013, 9:43) 1... и ...   20.4.2013, 14:54