Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли где-то среди нормативов временные рамки срабатывания АВР для 1 категории?
|
|
|
![]() |
16.4.2013, 4:29
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
С подобными нормативами не встречался. Все зависит от логики работы схемы как выше так и ниже АВР, самой схемы сборки АВР ну и что от нее требуется. К примеру питание пропадет на одном вводе, на втором то останется, значит верх не рассматриваем, если сборка на мотор приводах значит нужно дать выдержку на сработку приводов. Если на 2м вводе ДГУ выдержку на запуск и выход на номинальный режим. В обратку с ДГУ на сеть обязательно выдержку на завершение переходных процессов иначе в цепях управления какая нить релюха залипнет. Вот Вам и временные рамки.
|
|
|
16.4.2013, 8:02
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если на 2м вводе ДГУ выдержку на запуск и выход на номинальный режим. ДГУ не является независимым источником питания, потому, что на нём отсутствует напряжение, после пропадания его на другом вводе. п.1.2.10 Вот ДЭС проходит под это определение. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
belok5 АВР 15.4.2013, 17:02
НАТА ША такое встречала в нормативах для медицинских учреж... 15.4.2013, 17:14
Сунцов Денис Время АВР выбирается по 2-м критериям:
1. Время АВ... 15.4.2013, 22:23
НАТА ША ГОСТ Р 50571.28-2007. Медицинские помещения.
710.5... 16.4.2013, 8:28
Работник ЦитатаДГУ не является независимым источником питан... 16.4.2013, 8:42
RomanNV Вам везёт с экспертизой. У нас тоже раньше всё про... 16.4.2013, 8:44
push ну если не вдаваться в подробности ДГУ и ДЭС приме... 17.4.2013, 4:45
RomanNV ДЭС от ДГУ в первую очередь отличается тем, что он... 17.4.2013, 7:53
Олега Цитата(RomanNV @ 17.4.2013, 7:53) ДЭС от ... 17.4.2013, 10:36
belok5 т.е., подводя итог темы, кроме медицинских гостов,... 17.4.2013, 11:47
Олега Цитата(belok5 @ 17.4.2013, 11:47) т.е., п... 17.4.2013, 13:00
НАТА ША Цитата(belok5 @ 17.4.2013, 14:47) т.е., п... 20.4.2013, 6:24
Гость Если не путаю для объектов связи тоже нормируется ... 20.4.2013, 8:53
RomanNV Время срабатывания АВР регламентировать смысла не ... 20.4.2013, 9:43
Олега Цитата(RomanNV @ 20.4.2013, 9:43) 1... и ... 20.4.2013, 14:54![]() ![]() ![]() |
|