Приветствую уважаемые форумчане! Знаю темы подобные есть в интернете, не могу прояснить ситуацию. Имеется потребитель завод, на балансе предприятия есть потребители на высокой стороне 6 кВ и соответственно 0,4 кВ. Питание завода по факту осуществляется от 1 фидера со стороны 6 кВ от подстанции, одним кабелем. Два остальных фидера находятся в резерве. Энергоснабжающая орг-я присваивает 2 и 3 категорию надежности потребителю. Выполняется ли требование надежности электроснабжения при таком питании от 1 фидера? Резерв есть, но согласно ПУЭ должно быть питание от 2-ух независимых взаимнорезервирующих источников питания. Как запитаны сами фидера я не знаю...
|
|
|
![]() |
16.4.2013, 7:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Зачем Вы процитировали только часть пункта? Читать нужно пункт весь, полностью. А там написано: 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. ГДЕ ТУТ НАПИСАНО ПРО ДВА ВКЛЮЧЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРА???? Я этот пункт толкую так: Отключилось питание по основному вводу, специальный человек идет и включает, или едет бригада которая всегда на "фоксе". Что бы подать питание этим людям не нужно искать источник энергии, им не нужно копать траншею и укладывать туда кабель и тд. Им просто нужно добраться до рубильника/автомата/кнопки и подать питание, и записать/доложить свои действия в журнале/дежурному. Все! Это вторая категория. |
|
|
Serg84 Соблюдение категории надежности потребителя? 13.4.2013, 7:48
Гость сочувствующий Цитата(Serg84 @ 13.4.2013, 7:48) ... Как ... 13.4.2013, 10:39
Serg84 Цитата(Гость сочувствующий @ 13.4.2013, 10... 14.4.2013, 1:14
Sinus На данный момент II категория не обеспечивается. П... 14.4.2013, 1:13
Sinus ЦитатаА вообщем питание от одного фидера допускает... 14.4.2013, 1:21
Serg84 Цитата(Sinus @ 14.4.2013, 1:21) Нет.
ПУЭ... 14.4.2013, 1:57
Гость сочувствующий Цитата(Serg84 @ 14.4.2013, 1:57) Так ПУЭ ... 14.4.2013, 9:37
Serg84 Цитата(Гость сочувствующий @ 14.4.2013, 10... 14.4.2013, 14:09
Serg84 Цитата(Гость сочувствующий @ 14.4.2013, 10... 16.4.2013, 2:48
Sinus Если один трансформатор (источник энергии) то это ... 16.4.2013, 4:26
Serg84 Цитата(Sinus @ 16.4.2013, 5:26) Если один... 16.4.2013, 4:43
Sinus Если два транса, то II категория.
С ПУЭ все стыкуе... 16.4.2013, 5:13
Serg84 Цитата(Sinus @ 16.4.2013, 6:13) Если два ... 16.4.2013, 5:24
Serg84 Цитата(Sinus @ 16.4.2013, 8:28) Мы на р... 16.4.2013, 8:21
Сергей Г ЦитатаТему можно закрывать.
йов, подождите, 2 тран... 16.4.2013, 9:19
Sinus У правильных пацанов есть график и ППР. 16.4.2013, 10:59
Сергей Г ЦитатаУ правильных пацанов есть график и ППР.
а эт... 16.4.2013, 15:22
Sinus Как один из вариантов, кпримеру переключаться по п... 17.4.2013, 8:00![]() ![]() ![]() |
|