Приветствую уважаемые форумчане! Знаю темы подобные есть в интернете, не могу прояснить ситуацию. Имеется потребитель завод, на балансе предприятия есть потребители на высокой стороне 6 кВ и соответственно 0,4 кВ. Питание завода по факту осуществляется от 1 фидера со стороны 6 кВ от подстанции, одним кабелем. Два остальных фидера находятся в резерве. Энергоснабжающая орг-я присваивает 2 и 3 категорию надежности потребителю. Выполняется ли требование надежности электроснабжения при таком питании от 1 фидера? Резерв есть, но согласно ПУЭ должно быть питание от 2-ух независимых взаимнорезервирующих источников питания. Как запитаны сами фидера я не знаю...
|
|
|
![]() |
16.4.2013, 4:26
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Если один трансформатор (источник энергии) то это III категория. Тут как не крути, отключение ВН приводит к остановке всей ТП.
единственный вариант (с натяжкой) это наличие секционирования и двух независимых источников по высокой стороне. ps 1 транс и систему шин с резервными кабелями для потребителя я называю "продвинутая III" Как раз ваш случай. |
|
|
16.4.2013, 4:43
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 32393 |
Если один трансформатор (источник энергии) то это III категория. Тут как не крути, отключение ВН приводит к остановке всей ТП. единственный вариант (с натяжкой) это наличие секционирования и двух независимых источников по высокой стороне. ps 1 транс и систему шин с резервными кабелями для потребителя я называю "продвинутая III" Как раз ваш случай. Вы не поняли у них как раз два трансформатора. Один питает одну секцию шин с которой подается питание на фидер от которого все запитанно. А другой в резерве, от которого запитаны два остальных кабеля (они в резерве). Как раз получается наличие секционирования и двух независимых источников по высокой стороне. Но питание то по факту от одного кабеля.... вот и не стыковка получается с ПУЭ. Чтобы выполнить требование должны быть оба трансформатора в работе одновременно? |
|
|
Serg84 Соблюдение категории надежности потребителя? 13.4.2013, 7:48
Гость сочувствующий Цитата(Serg84 @ 13.4.2013, 7:48) ... Как ... 13.4.2013, 10:39
Serg84 Цитата(Гость сочувствующий @ 13.4.2013, 10... 14.4.2013, 1:14
Sinus На данный момент II категория не обеспечивается. П... 14.4.2013, 1:13
Sinus ЦитатаА вообщем питание от одного фидера допускает... 14.4.2013, 1:21
Serg84 Цитата(Sinus @ 14.4.2013, 1:21) Нет.
ПУЭ... 14.4.2013, 1:57
Гость сочувствующий Цитата(Serg84 @ 14.4.2013, 1:57) Так ПУЭ ... 14.4.2013, 9:37
Serg84 Цитата(Гость сочувствующий @ 14.4.2013, 10... 14.4.2013, 14:09
Serg84 Цитата(Гость сочувствующий @ 14.4.2013, 10... 16.4.2013, 2:48
Sinus Если два транса, то II категория.
С ПУЭ все стыкуе... 16.4.2013, 5:13
Serg84 Цитата(Sinus @ 16.4.2013, 6:13) Если два ... 16.4.2013, 5:24
Sinus Мы на работе давно говорим о том что в ВУЗах пора ... 16.4.2013, 7:28
Serg84 Цитата(Sinus @ 16.4.2013, 8:28) Мы на р... 16.4.2013, 8:21
Сергей Г ЦитатаТему можно закрывать.
йов, подождите, 2 тран... 16.4.2013, 9:19
Sinus У правильных пацанов есть график и ППР. 16.4.2013, 10:59
Сергей Г ЦитатаУ правильных пацанов есть график и ППР.