Конденсатор связи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Конденсатор связи |
10.4.2013, 17:25
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Если не заземлить нижнюю обкладку конденсатора связи 110 кВ и ввести его в работу, какие могут быть последствия? Получается нижняя обкладка под фазным напряжением, может произойти взрыв конденсатора?
|
|
|
![]() |
15.4.2013, 6:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
КС конструктивно установлен на изоляционную подставку,она обеспечивает безопасную работу КС.Если КС используется для РЗА (ВЧЗ), в рабочем режиме заземлен через первичные обмотки ТОНов.При выводе ВЧЗ из работы КС заземляется через РВО-10 (разъединитель) и рукоятка ШОН переводится в положение "Заземлено". При использовании КС для ВЧ-связи, заземляется через обмотку ФП.
Сообщение отредактировал Uran - 15.4.2013, 6:52 |
|
|
KypaTop Конденсатор связи 10.4.2013, 17:25
ScorpionXXX Дело в том что ниже КС находится фильтр обмотка ко... 11.4.2013, 14:54
Dmitry_G если не заземлять ниж. обкладку, (при нарушении з... 14.4.2013, 19:27
Degtyarev.S Цитата(KypaTop @ 10.4.2013, 20:25) Если н... 14.4.2013, 19:53
mic61 Цитата(Degtyarev.S @ 14.4.2013, 18:53) Хо... 14.4.2013, 20:12![]() ![]() ![]() |
|