Строительная длина , Когда и как использовать???

Dashutka
сообщение 12.4.2013, 11:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Доброго времени суток!!!
проблема состоит в том, что на данном этапе проблематично назвать конкретную цифру, поскольку нет привязки оборудования (а появится она ой как не скоро) и прочертить план прокладки трасс не является возможным (в ближайшую неделю точно), а заказчик требует спецификацию по материалам.
Интересует следующее: верным ли будет заложить в ведомость покупных изделий длину кабеля, кратную строительной. (Т.е. сейчас прикинуть сколько кабеля примерно необходимо и округлить его до ближайшей кратной строительной длины), а в кабельном журнале (через неделю), указать расчетную длину кабеля. Ну а при монтаже уже будет видна окончательная цифра.
Ну и попутно возникает вопрос: как вообще продается кабель? Понятно что в бухтах и на барабанах, но я так понимаю он должен быть чему-то кратен??? (Интересуют объемы не менее 500 метров)


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dashutka
сообщение 12.4.2013, 16:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Цитата(электрик Дмитрий @ 12.4.2013, 15:44) *
Раньше смотрел длину в катологе завода изготовителя(Там была длина в зависимости от сечения, с примечанием что возможно изготовление кабеля другой длины). Сейсчас посмотрел в катологе нет длины, зашел на сайт, а там в место конккретной цифры: длину выпускаемого кабеля определяется заказчиком.
А вобще Гость сочувствующий Вам правильно сказал насчет строительной длины. А длину кабеля вы указываете фактическую не округляя. А уже заказчик пусть решает округлять ему или покупать с точностью до метра.

А не то можно 110 м кабеля округлить до близжайшей строительной длины 300 м, как вы думаете заказчик Вас поблагодарит когда у него более 50 % кабеля оказется лишним. А если Вам надо посчитать приблизительно то округляйте в разумнуюю сторону: например: 48 м до 50, 469 до 500, 3890 м до 4000 и т.д.

Речь идет о километрах, так что особо большого запаса не будет. Не более 20%.


Цитата(savelij® @ 12.4.2013, 15:45) *
К электрикам никаким боком... К проектировщикам длинных трасс - да, ибо при длине трассы более строительной длины кабеля он должен предусмотреть муфты. Но на внутрянке по освещению предприятия (то о чём в теме) это ровным счётом не зачем знать... Разве что, бухточки закупать не 100м, а не менее 200м, ибо где то в тексте прошмыгнула длина линии 100-150м.


Это не предприятие к сожалению. А общественное здание без тех этажа. Поэтому все коммуникации проложены в потолке цоколя(((

А вообще спасибо. Спецификацию выдам с учетом строительных длин (или кратности поставки), а вот аргументы придется поискать другие... Захотят точно - пусть ждут проект.

Цитата(Олега @ 12.4.2013, 15:54) *
Не издевайтесь над нами и над собой. Какие еще строительные длины для осветительной сети ? Какая взаимосвязь между реальными кусками у производителя или дилера и вашей спецификацией с запасом (или без) ? ВВГнгls от 1,5 до 16,0 у кольчугинского завода к примеру до 450м Это не значит, что вам принципиально нельзя купить отрезок кабеля меньшей длины. Или вы при требуемых 200(550)м в спецуху 450 (900) забиваете (типа кратно округлили)?
Ну.., icon_rolleyes.gif "повторенье - мать ученья"

В проекте используются ВВГнг и КВВГнг. У них строительная длина не менее 100 и 150м соответственно. Следовательно 750 м кабеля ВВГнг округляю до 800, а остальное запас. Никто не говорит про запас кабеля более 50%. А заложенные 50 м кабеля вполне могут уйти на спуски и подъемы, которые я не учла.
Просто я не понимаю, как еще можно выдать спецификацию без кабельного журнала...


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.4.2013, 22:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dashutka @ 12.4.2013, 16:20) *
В проекте используются ВВГнг и КВВГнг. У них строительная длина не менее 100 и 150м соответственно. Следовательно 750 м кабеля ВВГнг округляю до 800, а остальное запас. Никто не говорит про запас кабеля более 50%. А заложенные 50 м кабеля вполне могут уйти на спуски и подъемы, которые я не учла.
Просто я не понимаю, как еще можно выдать спецификацию без кабельного журнала...

Взгляните на страничку ЭТМ http://www.etm.ru/cat/nn/9830702/ Упаковка (бухта) 5х10 150м. А мин. строительная длина у Магны 450м
Почему бы Вам не взять запас 100м (или 150), а не 50, если это будет вернее. Ну купят прорабы еще 50 (100)м, ничего страшного. Это не Ваш вопрос - как будет приобретаться кабель - метрами, бухтами, барабанами, вагонами.. Ваш вопрос - точнее попасть с общим метражем.
Кабельный журнал может в принципе отсутствовать, ГОСТ 21.608-84
2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают:
... кабельный журнал для питающей сети (при необходимости);
2.7.2. Кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.
Когда нет времени на оформление КЖ, быренько считаю сумму и забиваю только спецификацию.

Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2013, 22:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dashutka   Строительная длина   12.4.2013, 11:36
- - Shturman1   Вы еще не забудьте в спецификацию соединительные м...   12.4.2013, 11:48
|- - Dashutka   Цитата(Shturman1 @ 12.4.2013, 11:48) Вы е...   12.4.2013, 12:12
|- - Олега   Цитата(Dashutka @ 12.4.2013, 12:12) Речь ...   12.4.2013, 15:54
- - RomanNV   Да не заморачивайтесь вы сильно с этим вопросом. В...   12.4.2013, 12:45
|- - Гость_гость_*   Цитата(RomanNV @ 12.4.2013, 12:45) Да не ...   14.4.2013, 8:32
- - Гость сочувствующий   Поищите в сети ГОСТ 16442-80, там должны быть стро...   12.4.2013, 13:23
- - Degtyarev.S   Нет чертежей, нет схем, а что вообще есть??? Проек...   12.4.2013, 13:50
- - Dashutka   Цитата(Degtyarev.S @ 12.4.2013, 13:50) Не...   12.4.2013, 14:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dashutka @ 12.4.2013, 14:37) О как...   12.4.2013, 15:33
- - электрик Дмитрий   Раньше смотрел длину в катологе завода изготовител...   12.4.2013, 15:44
- - savelij®   ЦитатаА для общего развития, каким боком к электри...   12.4.2013, 15:45
- - Dashutka   Цитата(электрик Дмитрий @ 12.4.2013, 15:4...   12.4.2013, 16:20
|- - Олега   Цитата(Dashutka @ 12.4.2013, 16:20) В про...   12.4.2013, 22:43
- - Degtyarev.S   Какой то тупой вопрос... вообще ни о чем. Не поним...   12.4.2013, 19:45
- - savelij®   И что спросить? Кстати, на тупой вопрос не всегда ...   12.4.2013, 20:32
- - Degtyarev.S   Цитата(savelij® @ 13.4.2013, 0:32) И что ...   12.4.2013, 20:45