Здравствуйте Уважаемые. Как Вы учились оформалять наряды-допуски? С чего начинали? Какие изучали документы? Поделитесь, пожалуйста, опытом и знаниями.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Джоуль почему ШР нужно включать обратно после снятия предохранителей?
Что должно быть отключено и где заземлено писал такие мероприятия: 1. Отключить АВ 0,1 кВ ТН 1 сек 6 кВ 2. Отключить ШСВ 1-2 сек 6 кВ 3. Отключить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ 4. Отключить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ 5. Установить ПЗ на ШР 1сек ШСВ 6 кВ в ст. ШСВ 1-2 сек 6 кВ 6. Установить ПЗ на ШР 2 сек ШСВ 6 кВ в ст. ШСВ 1-2 сек 6 кВ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Что должно быть отключено и где заземлено писал такие мероприятия: 1. Отключить АВ 0,1 кВ ТН 1 сек 6 кВ 2. Отключить ШСВ 1-2 сек 6 кВ 3. Отключить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ 4. Отключить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ 5. Установить ПЗ на ШР 1сек ШСВ 6 кВ в ст. ШСВ 1-2 сек 6 кВ 6. Установить ПЗ на ШР 2 сек ШСВ 6 кВ в ст. ШСВ 1-2 сек 6 кВ Неверно. Михаил, если тебе нужен срочный ответ, то я тебе его напишу. Но я предлагаю поразмыслить, чтобы ты понял всю суть. Ответь на вопрос: зачем ТН в схеме? Какие функции он выполняет? Кстати, выключатель в технических мероприятиях не пишется. Пишется только то, что создаёт видимый разрыв. Все выключатели и автоматы пишутся в бланке переключений. Сообщение отредактировал Джоуль - 9.4.2013, 16:19 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Неверно. Михаил, если тебе нужен срочный ответ, то я тебе его напишу. Но я предлагаю поразмыслить, чтобы ты понял всю суть. Ответь на вопрос: зачем ТН в схеме? Какие функции он выполняет? Кстати, выключатель в технических мероприятиях не пишется. Пишется только то, что создаёт видимый разрыв. Все выключатели и автоматы пишутся в бланке переключений. ответить не мог, был на выезде по инспекционному контролю. Спасибо, что делетесь опытом. Для меня важны замечания, наказы, отметка ошибок, потому что только учусь. Ответ срочный не нужем. ТН в схеме необходим для подключения к его вторичному выходу счетчиков ээ, для подключения устройств сигнализации, измерений, автоматики и т.п. Он предназначен для расширения пределов измерений по напряжению. Сейчас мой наставник по написания Н-Д вышестоящий руководитель. Это он сказал, чтобы писали отключение АВ 0,1 кВ ТН. В какой литературе можно найти информацию, по отражению в Н-Д только видимый разрыв? Начнём с того, что нормальный режим работы схемы подразумевает нахождение ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ во включенном состоянии. Поэтому они и должны быть во включенном состоянии. Значит убираем отсюда п. 1 и 2. Снятие предохранителя означает сначала отключение ШР, потом ПР и включение ШР обратно. Есть НО. При выводе в ремонт ТН2 объединяются цепи напряжения по низкой стороне, а потом отключается ТН2 со всех сторон. Но при такой работе ТН1 ШСВ должен быть включён. Поэтому добавляем ещё пункт о разрыве с низкой стороны и наложении там ПЗ. как установим ПЗ на низкой сторонеТН? прямо на шпильки что ли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
ТН в схеме необходим для подключения к его вторичному выходу счетчиков ээ, для подключения устройств сигнализации, измерений, автоматики и т.п. Он предназначен для расширения пределов измерений по напряжению. Поехали дальше. Всё что ты перечислил относится к обмотке звезда. А ведь ещё есть одна обмотка - разорванный треугольник, отвечающая за контроль изоляции - земляная защита(з.з.) или по простому "земля". Есть золотое правило: выведенное в ремонт оборудование не должно влиять на работу другого оборудования. Ты своими действиями его нарушил. Но давай по порядку. Твоё предложение: 1 Отключить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ 2 Отключить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ 3 Установить ПЗ на ШР 1 сек ШСВ 6 кВ в сторону ШСВ 1-2 сек 6 кВ 4 Установить ПЗ на ШР 2 сек ШСВ 6 кВ в сторону ШСВ 1-2 сек 6 кВ Теперь давай разберём его. У тебя произошло КЗ на участке Т-2 - ВВ 6 кВ Т-2. Защита отключает ВВ 6 кВ Т-2 и АВР включает ШСВ. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены, всё шину погасили, при чём по собственной глупости. Далее, на ЩУ стоят вольтметры, показывающие напряжения на шинах. А замеряют то это напряжение ТНы. А мы вывели ТН2 в ремонт. Получается что мы не знаем какое напряжение на второй шине в данный момент. Вот для этого и объединяются цепи напряжения 0,1 кВ ТНов. Объединили, теперь мы видим показания вольтметров напряжения на первой шине. А что на второй то шине творится? Значит нам надо включить ШСВ и объединить шины. Вот теперь мы видим какое напряжение на обеих шинах, оно одно. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены. Дальше. Вывели ТН2 в ремонт. Вторая шина осталась без з.з. Для того чтобы ТН1 чувствовал фидеры второй шины, нам нужно включить ШСВ. Т.е. включая ШСВ мы восстанавливаем з.з. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены. А вот теперь посчитай сколько раз ты нарушил золотое правило. Вот теперь давай запишем мероприятия, не нарушающие золотого правила. Что должно быть отключено: Р - ТН2 - 0,1; ПР ТН 2 сек 6 кВ. Рубильник(разъеденитель) со стороны 0,1 кВ должен обязательно быть! Если нет, тогда расшиновка. Что должно быть включено: ПЗ на Р - ТН2 - 0,1 в сторону ТН2; ПЗ на щёчки ПР ТН 2 сек 6 кВ в сторону ТН2. Всё, мы ничего не нарушили и другое оборудование будет работать в нормальном режиме. И вот на основании этого оперативник составит бланк переключений, в котором кроме всего остального будет записано: Снять ОТ ШСВ 6 кВ. Отключить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ Отключить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ Снять предохранители ПР ТН 2 сек 6 кВ Включить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ Включить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ Подать ОТ ШСВ 6 кВ Включить ШСВ 6 кВ. ОТ- опер.ток. Вот теперь всё. Сообщение отредактировал Джоуль - 12.4.2013, 13:42 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Вот для этого и объединяются цепи напряжения 0,1 кВ ТНов. Объединили, теперь мы видим показания вольтметров напряжения на первой шине. А что на второй то шине творится? Значит нам надо включить ШСВ и объединить шины. Вот теперь мы видим какое напряжение на обеих шинах, оно одно. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены. Дальше. Вывели ТН2 в ремонт. Вторая шина осталась без з.з. Для того чтобы ТН1 чувствовал фидеры второй шины, нам нужно включить ШСВ. Т.е. включая ШСВ мы восстанавливаем з.з. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены. А вот теперь посчитай сколько раз ты нарушил золотое правило. Я уже молчу о счётчикак ээ. Вот теперь давай запишем мероприятия, не нарушающие золотого правила. Что должно быть отключено: Р - ТН2 - 0,1; ПР ТН 2 сек 6 кВ. Рубильник(разъеденитель) со стороны 0,1 кВ должен обязательно быть! Если нет, тогда расшиновка. Что должно быть включено: ПЗ на Р - ТН2 - 0,1 в сторону ТН2; ПЗ на щёчки ПР ТН 2 сек 6 кВ в сторону ТН2. Всё, мы ничего не нарушили и другое оборудование будет работать в нормальном режиме. Джоуль ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |