Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Взрыв электрощитовой при КЗ , Взрыв электрощитовой при КЗ

nrjst
сообщение 10.4.2013, 17:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2013
Пользователь №: 30448



Здравствуйте,

подскажите, есть некий щиток, 3 фазы, в нем три плавкие вставки ПН-2-250А, произошло КЗ из-за попадания внутрь стержня арматуры, в результате - взрыв и столб пламени..

Для меня непонятно - это плавкие вставки так работают?
Ведь КЗ само по себе порождает лишь искру?

Сообщение отредактировал nrjst - 10.4.2013, 17:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Degtyarev.S
сообщение 11.4.2013, 5:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Электрическая дуга (Вольтова дуга, Дуговой разряд) — физическое явление, один из видов электрического разряда в газе.

Впервые была описана в 1802 году русским учёным В. В. Петровым, однако большой вклад в развитие данного раздела внес ученый Никола Тесла. Электрическая дуга является частным случаем четвёртой формы состояния вещества — плазмы — и состоит из ионизированного, электрически квазинейтрального газа. Присутствие свободных электрических зарядов обеспечивает проводимость электрической дуги.

Электрическая дуга между двумя электродами в воздухе при атмосферном давлении образуется следующим образом:

При увеличении напряжения между двумя электродами до определённого уровня в воздухе между электродами возникает электрический пробой. Напряжение электрического пробоя зависит от расстояния между электродами и других факторов. Потенциал ионизации первого электрона атомов металлов составляет приблизительно 4,5 - 5 В, а напряжение дугообразования - в два раза больше (9 - 10 В). Требуется затратить энергию на выход электрона из атома металла одного электрода и на ионизацию атома второго электрода. Процесс приводит к образованию плазмы между электродами и горению дуги (для сравнения: минимальное напряжение для образования искрового разряда немногим превышает потенциал выхода электрона - до 6 В).

Для инициирования пробоя при имеющемся напряжении электроды приближают друг к другу. Во время пробоя между электродами обычно возникает искровой разряд, импульсно замыкая электрическую цепь.

Электроны в искровых разрядах ионизируют молекулы в воздушном промежутке между электродами. При достаточной мощности источника напряжения в воздушном промежутке образуется достаточное количество плазмы для значительного падения напряжения пробоя или сопротивления воздушного промежутка. При этом искровые разряды превращаются в дуговой разряд — плазменный шнур между электродами, являющийся плазменным тоннелем. Возникающая дуга является, по сути, проводником и замыкает электрическую цепь между электродами. В результате средний ток увеличивается ещё больше, нагревая дугу до 5000–50000 K. При этом считается, что поджиг дуги завершён.

Взаимодействие электродов с плазмой дуги приводит к их нагреву, частичному расплавлению, испарению, окислению и другим видам коррозии.

После поджига дуга может оставаться устойчивой при разведении электрических контактов до некоторого расстояния.

При эксплуатации высоковольтных электроустановок, в которых неизбежно появление электрической дуги, борьба с ней осуществляется при помощи электромагнитных катушек, совмещённых с дугогасительными камерами. Среди других способов известны использование вакуумных и масляных выключателей, а также методы отвода тока на временную нагрузку, самостоятельно разрывающую электрическую цепь.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 11.4.2013, 10:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Degtyarev.S @ 11.4.2013, 5:06) *
Электрическая дуга (Вольтова дуга, Дуговой разряд)
[...]

Ну давайте, из форума сделаем филиал Википедии... Чего уж мелочиться. Даже ссылки, что должны оставаться при копировании текста, "подтёрли"...

Топикстартеру: вначале описали, что аш прям пипец полный - взрыв и столб пламени. После выложили фотку - даже изолента на наконечниках не поплавилась. Особенно, это по центральному концевику видно - отошедший кусочек. Думается, что "до" инцидента.

Что говорит о корректной отработке защиты на ТП. Ну а Ваши личные впечатления - это у страха глаза такие. имхо

P.S. "некий щиток", судя по току вставок, либо ВРУ, либо ГРЩ. Такие штуки должен обслуживать электрик. У электриков в арсенале инструментов нет никаких монтажек. Вывод: нехрен лезть куда не надо!

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.4.2013, 10:21


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nrjst   Взрыв электрощитовой при КЗ   10.4.2013, 17:29
- - с2н5он   а у классиков "из искры возгорится пламя...   10.4.2013, 17:33
- - Сергей Г   если засунуть арматуру между фазами, то произойдет...   10.4.2013, 17:48
|- - Олега   Цитата(Сергей Г @ 10.4.2013, 17:48) если ...   10.4.2013, 18:04
|- - Гость сочувствующий   Ну, Вы, наверное арматуру в ВРУ не бросаете? Вообщ...   10.4.2013, 18:29
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.4.2013, 18...   11.4.2013, 15:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 11.4.2013, 15:59) Но во ВР...   11.4.2013, 16:42
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.4.2013, 16...   11.4.2013, 16:47
- - nrjst   там такая картина получилась: просто я не пони...   10.4.2013, 18:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(nrjst @ 10.4.2013, 18:46) ... ...п...   10.4.2013, 20:37
- - с2н5он   а арматура куда подевалась?   10.4.2013, 19:24
- - Сергей Г   не я арматурой не швиряюсь (особенно в электрощиты...   10.4.2013, 19:31
- - 321   подскажите, есть некий щиток, 3 фазы, в нем три пл...   10.4.2013, 21:57
|- - Roman D   Цитата(321 @ 10.4.2013, 21:57) А лом на 1...   11.4.2013, 7:47
- - Degtyarev.S   Электрическая дуга (Вольтова дуга, Дуговой разряд)...   11.4.2013, 5:06
|- - зелёный желторотик   Цитата(Degtyarev.S @ 11.4.2013, 5:06) Эле...   11.4.2013, 10:12
|- - Костян челябинский   Цитата(зелёный желторотик @ 11.4.2013, 13...   11.4.2013, 13:23
- - nrjst   а арматура куда подевалась? может расплавилась, м...   11.4.2013, 13:36
- - электрик Дмитрий   Когда изучали взрывное дело, то КЗ, как раз таки п...   11.4.2013, 14:33
- - сергей_абрамов   При КЗ бывают последствия такие , что люди, ставши...   11.4.2013, 16:07


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 14:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены