Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Взрыв электрощитовой при КЗ , Взрыв электрощитовой при КЗ

nrjst
сообщение 10.4.2013, 17:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2013
Пользователь №: 30448



Здравствуйте,

подскажите, есть некий щиток, 3 фазы, в нем три плавкие вставки ПН-2-250А, произошло КЗ из-за попадания внутрь стержня арматуры, в результате - взрыв и столб пламени..

Для меня непонятно - это плавкие вставки так работают?
Ведь КЗ само по себе порождает лишь искру?

Сообщение отредактировал nrjst - 10.4.2013, 17:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей Г
сообщение 10.4.2013, 17:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



если засунуть арматуру между фазами, то произойдет не только КЗ, а и термодинамический удар. Например при ПН 250 А ток КЗ 10-12 номинального, 2500-5000 А и это моментально, при таких нагрузках от арматуры остаются капельки, шины крутит и выгибает, ящики корежит, от предохранителей вообще может остаться пыль. Примерно так, если чего забыл коллеги поправят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.4.2013, 18:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сергей Г @ 10.4.2013, 17:48) *
если засунуть арматуру

Почему шины крутит.. ящики корежит? Используется оборудование не соответствующее расчетным токам кз и ударному ?
У меня во ВРУ и распредщитах почему-то ничего не крутится, шкафы не кукожатся.

Сообщение отредактировал Олега - 10.4.2013, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.4.2013, 18:29
Сообщение #4





Гости






Ну, Вы, наверное арматуру в ВРУ не бросаете? Вообще-то электродинамическое воздействие тока штучка ещё та! Последствия таких КЗ доводилось видеть неоднократно, особенно запомнилось схлёстывание проводов на ВЛ-0,4 кВ при устойчивом, длительном КЗ. В результате этого было вырвано из деревянных опор около десятка изоляторов вместе с крючьями и обрыв одного из фазных проводов - только тогда это всё прекратилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nrjst   Взрыв электрощитовой при КЗ   10.4.2013, 17:29
- - с2н5он   а у классиков "из искры возгорится пламя...   10.4.2013, 17:33
- - Сергей Г   если засунуть арматуру между фазами, то произойдет...   10.4.2013, 17:48
|- - Олега   Цитата(Сергей Г @ 10.4.2013, 17:48) если ...   10.4.2013, 18:04
|- - Гость сочувствующий   Ну, Вы, наверное арматуру в ВРУ не бросаете? Вообщ...   10.4.2013, 18:29
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.4.2013, 18...   11.4.2013, 15:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 11.4.2013, 15:59) Но во ВР...   11.4.2013, 16:42
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.4.2013, 16...   11.4.2013, 16:47
- - nrjst   там такая картина получилась: просто я не пони...   10.4.2013, 18:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(nrjst @ 10.4.2013, 18:46) ... ...п...   10.4.2013, 20:37
- - с2н5он   а арматура куда подевалась?   10.4.2013, 19:24
- - Сергей Г   не я арматурой не швиряюсь (особенно в электрощиты...   10.4.2013, 19:31
- - 321   подскажите, есть некий щиток, 3 фазы, в нем три пл...   10.4.2013, 21:57
|- - Roman D   Цитата(321 @ 10.4.2013, 21:57) А лом на 1...   11.4.2013, 7:47
- - Degtyarev.S   Электрическая дуга (Вольтова дуга, Дуговой разряд)...   11.4.2013, 5:06
|- - зелёный желторотик   Цитата(Degtyarev.S @ 11.4.2013, 5:06) Эле...   11.4.2013, 10:12
|- - Костян челябинский   Цитата(зелёный желторотик @ 11.4.2013, 13...   11.4.2013, 13:23
- - nrjst   а арматура куда подевалась? может расплавилась, м...   11.4.2013, 13:36
- - электрик Дмитрий   Когда изучали взрывное дело, то КЗ, как раз таки п...   11.4.2013, 14:33
- - сергей_абрамов   При КЗ бывают последствия такие , что люди, ставши...   11.4.2013, 16:07