Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
День добрый в проекте необходимо завести 2 кабеля 6кВ 3х120 с расстоянием 600мм между кабелями в помещение КТП, кабель приходит по эстакаде на 8м и необходимо ввести в помещение крыша которого на 4 м, помешщение располагается с противоположной стороны здания где примыкает эстакада, поэтому кабель проходит над крышей, далее завести его в помещение сбоку или в из земли проблематично из за конструкций здания, отсутствия закладных в фундаменте. Один из наиболее приемлемых вариантов обеспечить ввод прямо через крышу в помещение, т.е. вертикальный ввод. Кто сталкивался подскажите как лучше пройти через крышу, чтобы она не потекла. Интересует сам узел прохода, и возможные готовые изделия для таких случаев. Крыша двускатная, материал - сендвич панель толщиной 90мм. Чем загерметизировать проход кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Есть требование выполнять кабельные вводы в общественные здания в земле в трубах. СП 31-110 п.14.1.
Кроме того, при проходе над кровлей, вам придётся прятать КЛ в трубы, чтобы обеспечить локализационную способность. Полистайте пожарные нормативы на эту тему. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Над кровлей кабель идет вдоль стены примыкающего здания в коробах на полках которые крепятся к стене примыкающего здания.
В земле там уже не подвести, никаких закладных изначально не предусмотрено... только сверху. Нашел узлы прохода через сендвич-панели. Предполагаемая прокладка следующая: в крыше (сендвич панели) монтируется герметичный узел прохода - вертикальная труба диаметром 90мм, затем в неё заводится кабель и снаружи обжимается турмоусадочным уплотнителем - типа этого: http://термофит.рф/-uplotnitel-termousazhivaemiy/1357--1.html и в добавок снаружи закрывается коробом, короб прикручивается к стене на которой держится кабель... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |