Здравствуйте. Имеется трехскоростной асинхронронный двигатель, использующийся в электроприводе грузовой лебедки. Скорость задается положением ручки командокотроллера.
При переводе ручки с нулевого положения в третье двигатель разгоняется до высшей скорости, а время его работы на тихоходной обмотке определяется уставкой реле времени. При какой частоте необходимо переключать обмотку статора с тихоходной на среднеоборотную? Для удобства отметил точки на механической характеристике: ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
картинка не очень удачная, слишком большой разброс характеристик, не показать нормально момент переключения: дело в том, что рабочие части характеристик - это относительно прямые участки от оси У до момента критического, в котором возможно опрокидывание двигателя, поэтому точки переключения подбирают так, чтобы двигатель перескакивал на следующую ступень мягко и безударно
вообще. уставки всех типов реле - времени, напряжения, токов - стараются при расчетах выставить так, чтобы момент переключения приходился на точку 1,1 Мс., так что в данном случае это скорее цифра 2 Сообщение отредактировал belok5 - 10.4.2013, 9:11 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |