Напряжение на корпусе системного блока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение на корпусе системного блока |
17.2.2006, 0:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
Офисное здание. В системном блоке одного из компьютеров перегорел жёсткий диск.Поменяли.Через какое-то время история повторилась.Разгневанный сисадмин вызывает электрика и просит его измерить напряжение в розетках.Розетки без заземления.Вольтметр показывает на первой группе(в кабинете две розеточные группы)-215V,на второй-210V.Измеряем напряжение между N-контактом розетки и корпусом системного блока -100V.В исследовательском азарте измеряем напряжение между N- контактом розетки и корпусом системника в соседнем кабинете(розетки тоже без заземления) результат-107V.Зашли в третий кабинет,произвели те же измерения-98V.
Буду признателен тому,кто внятно объяснит природу данного феномена. |
|
|
![]() |
8.4.2013, 18:35
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 16938 |
Вопрос такой, тогда! Что, если я просто эти кондеры уберу? Ничего ведь криминального!?
|
|
|
pen Напряжение на корпусе системного блока 17.2.2006, 0:32
Гость чем мерили напряжение? небось высокоомным китайски... 17.2.2006, 1:39
pen Цифровой мультиметр Mastech M266.Пользуюсь ими не ... 17.2.2006, 10:55
Roman D Да никакой это не феномен. ЗАЗЕМЛЯТЬ надо ящики.
Д... 17.2.2006, 13:39
pen Спасибо за грамотный ответ.Значит мой мультиметр н... 17.2.2006, 16:49
Гость ток утечки можно замерить тем же тестером и выбрат... 17.2.2006, 17:08
kivan В нормативной докуметации прописано как правильно ... 18.2.2006, 14:59
Roman D Если посчитать емкостное сопротивление установленн... 20.2.2006, 9:05
pen Спасибо всем!Вопрос,с вашей помощью, закрыт.Кстати... 20.2.2006, 23:29
Джин Цитата(Roman D)Да никакой это не феномен. ЗАЗЕМЛЯТ... 21.2.2006, 12:18
Sashkin [quote name='Джин' date='21.2.2006, 12... 12.2.2009, 16:32
Roman_D Цитата(Sashkin @ 12.2.2009, 15:32) телик ... 12.2.2009, 20:35
Roman D Предполагаю, тут виновата собственная емкость ящик... 21.2.2006, 15:50
Слава Фаза на корпусе 21.2.2006, 23:10
andrey357 ЦитатаВ нормативной докуметации прописано как прав... 24.2.2006, 7:38
Блуждающий Электрик Ваш БП, ваша гарантия. Если нет земли, и толку от ... 8.4.2013, 20:46![]() ![]() ![]() |
|