расчет нагрузок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
расчет нагрузок |
| Гость_Гость_монтажник_*_* |
8.4.2013, 15:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
добрый день. нужно оперативно сделать расчет нагрузок щита. я обычно не проектирую, это исполнительная, но заказчик докапался, хочет увидеть на исполнительной схеме мощности и токи. Суть следующая. нагрузки - 1. свет, люминесцентные светильники. 2 - розетки бытовые, 3 - розетки компьютерные.
далее вопросы))) 1. можно ли принять мощность розеток такую какую в расчете хочет видеть заказчик, а именно бытовая или комп - 600Вт 2. на сколько я понимаю расчет тока происходит мощность (600Вт) умножить на количество розеток разделить на 220В и разделить на косинус фи. правильная ли формула? и какой косинус фи для комп., бытовых розеток, светильников? 3. учитывая то, что в итоге токи могут получатся больше допустимых для того кабеля который уже проложен, то какие коэф. использования можно ввести для этих потребителей. всем кто откликнется большое спасибо. |
|
|
![]() |
8.4.2013, 17:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Мой самый скромный в конторе монитор SyncMaster204B в соответствии с биркой хавает 1 А. С пентиумов плавненько перешли на i3 и i5. Плюс мелкие принтеры на каждом рабочем месте. Раз Заказчик желает иметь мощность 600Вт на розетку, он ее должен иметь.
В розеточных группах никакой коэффициент применять нет нужды (табл.6.6), считаю по установленной. 0,06кВт - только на "пустующие" розетки, да мелочь офисную типа телефоны, факсы, АТС, вентиляторы.. . но расслабляться не следует - могут и по 2 кило нагрузить (чайники, обогреватели..). Cos под компы беру 0,72 (традиция Мозг Заказчика останется невредимым при использовании Кс в 0,2 и 0,1 соответственно для его распред. сети и питающей. Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2013, 17:15 |
|
|
Гость_монтажник_* расчет нагрузок 8.4.2013, 15:03
savelij® Чтобы не получить завышенные мощности и сломать мо... 8.4.2013, 15:09
RomanNV У меня технолог даёт в заданиях на компьютерные ро... 8.4.2013, 15:20
Гость_монтажник_* Спасибо за ответы. Есть еще вопрос. предположим вс... 14.4.2013, 13:06
shpinel Расчетная мощность на вводе - сумма расчетных мощн... 14.4.2013, 14:21
Олега Цитата(shpinel @ 14.4.2013, 14:21) ..Сила... 14.4.2013, 15:20![]() ![]() ![]() |
|