Покритикуйте схему плз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Покритикуйте схему плз |
| Гость_Robi18_* |
8.4.2013, 8:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Набросал приблизительную схему в двухкомнатной квартире, исправьте если где-то натупил с номиналами или еще чем-то
|
|
|
![]() |
8.4.2013, 10:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для полноценной оценки, не мешает указать про наличие в ЩЭ пятого магистрального провода РЕ, меняли ли вводной автомат...
Духовка более 3,5 кВт? ПММ более 3,5 кВт? СМ более 3,5 кВт? Кондей промышленный или просто тепловую мощность перепутали с электрической?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Robi18_* |
8.4.2013, 10:58
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Для полноценной оценки, не мешает указать про наличие в ЩЭ пятого магистрального провода РЕ, меняли ли вводной автомат... Духовка более 3,5 кВт? ПММ более 3,5 кВт? СМ более 3,5 кВт? Кондей промышленный или просто тепловую мощность перепутали с электрической?... про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи) Духовка, ПММ и СМ до 3.5 кВт кондиционер не промышленный (надо автомат меньшего номинала, как и на розетки 16А, правильно понял?) |
|
|
8.4.2013, 11:23
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
'Robi18'
про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи) 1. У Вас пятого провода в квартиру нет. И четвертого тоже. Всего три - при однофазном вводе. 2. Все розетки под диф/УЗО. 3. 10 мА на УЗО - Вам будет очень хлопотно. И при эксплуатации, и при покупке. |
|
|
| Гость_Robi18_* |
8.4.2013, 13:10
Сообщение
#5
|
|
Гости |
'Robi18' про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи) 1. У Вас пятого провода в квартиру нет. И четвертого тоже. Всего три - при однофазном вводе. 2. Все розетки под диф/УЗО. 3. 10 мА на УЗО - Вам будет очень хлопотно. И при эксплуатации, и при покупке. 10 мА на УЗО тех приборов которые связаны с водой и розетки в ванной. В чем я не прав? |
|
|
8.4.2013, 13:25
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
10 мА на УЗО тех приборов которые связаны с водой и розетки в ванной. В чем я не прав? Правы, просто по опыту, вы устанете реагировать на срабатывания узо с таким током утечки, оно слишком чувствительное, может и на соседний автомат среагировать, и на наводку и проч. берите С характеристику, ничего не успеет случится с вашими электроприборами и проводкой при КЗ Сообщение отредактировал belok5 - 8.4.2013, 13:31 |
|
|
Robi18 Покритикуйте схему плз 8.4.2013, 8:59
savelij® Цитата(Robi18 @ 8.4.2013, 11:58) про нали... 8.4.2013, 11:17

Robi18 Цитата(savelij® @ 8.4.2013, 11:17) Новост... 8.4.2013, 13:08


зелёный желторотик Цитата(Robi18 @ 8.4.2013, 14:08) 63А это ... 8.4.2013, 13:11


Robi18 Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 13... 8.4.2013, 13:54


Гость дмитрий Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 13... 8.4.2013, 14:00


зелёный желторотик Цитата(Гость дмитрий @ 8.4.2013, 15:00) а... 8.4.2013, 14:12

Олега За исключением уже поправленных групп с кондиционе... 8.4.2013, 17:54

зелёный желторотик Цитата(Олега @ 8.4.2013, 18:54) И в жилых... 8.4.2013, 18:01

Олега Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 18... 8.4.2013, 18:21

зелёный желторотик Цитата(Олега @ 8.4.2013, 19:21) Я думал, ... 8.4.2013, 18:26
diger01 Цитата(belok5 @ 8.4.2013, 14:25) ...может... 8.4.2013, 14:35
с2н5он РН 63 - зачем? 8.4.2013, 10:42
Robi18 Цитата(с2н5он @ 8.4.2013, 10:42) РН 63 - ... 8.4.2013, 11:01
Degtyarev.S Цитата(Robi18 @ 8.4.2013, 15:01) Ну а зач... 8.4.2013, 11:12
Degtyarev.S А зачем 2 УЗО?
Один на ванну, другой общий, если т... 8.4.2013, 10:55
зелёный желторотик 13 кВт - для двушки - чёт Вы разбежались!
Пер... 8.4.2013, 11:14
diger01 Критикую.
1. почему же так? – везде по помещениям ... 8.4.2013, 12:22
Robi18 Цитата(diger01 @ 8.4.2013, 12:22) Критику... 8.4.2013, 13:19
зелёный желторотик Цитата(Robi18 @ 8.4.2013, 14:19) на вводн... 8.4.2013, 13:28
Сергей Г А можно лучше на коньячок, не не не лучше на кальв... 8.4.2013, 18:08
зелёный желторотик Цитата(Сергей Г @ 8.4.2013, 19:08) 1. У м... 8.4.2013, 18:18
Олега Цитата(Сергей Г @ 8.4.2013, 18:08) ..13 к... 8.4.2013, 18:33
зелёный желторотик Цитата(Олега @ 8.4.2013, 19:33) А "д... 8.4.2013, 19:14
Сергей Г ЦитатаПросто опыт такой. Открываете СП31, таб.6.2 ... 8.4.2013, 19:17
savelij® Диспут про обязательность или необязательность уст... 8.4.2013, 20:04
Олега Цитата(savelij® @ 8.4.2013, 20:04) ..и ре... 8.4.2013, 20:41![]() ![]() ![]() |
|