Автоматическое отключение холостого хода сварочного трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматическое отключение холостого хода сварочного трансформатора |
7.4.2013, 18:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.4.2013 Пользователь №: 32208 |
Подскажите пожалуйста как сделать, что бы сварочный трансформатор на 5000А автоматически отключался на холостом ходу и желательно включался от косания электродом земли?
|
|
|
![]() |
7.4.2013, 19:36
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Может, как вариант по модели сварочного аппарата, поискать схему на него.
-------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|
|
Pilm Автоматическое отключение холостого хода сварочного трансформатора 7.4.2013, 18:49
Degtyarev.S Точно на 5000А???
Я думаю надо начать с того, что ... 7.4.2013, 19:04
Гость Лучше начать с чтения правил.
ПТЭЭП п.3.1.12. Все ... 7.4.2013, 19:24
Pilm Точно на 5000А. Это у меня на работе такой стоит. ... 7.4.2013, 19:31
Гость Цитата(Pilm @ 7.4.2013, 19:31) Ну то что ... 7.4.2013, 20:57
Pilm Цитата(Гость @ 7.4.2013, 20:57) Не внимат... 8.4.2013, 10:33
Гость Цитата(Pilm @ 8.4.2013, 10:33) Велосипед ... 8.4.2013, 11:51
с2н5он Спрашивающему - Вопросы дублировать не нужно 7.4.2013, 20:06
Pilm Больше не буду)
Цитата(Degtyarev.S @ 7.4.201... 7.4.2013, 20:26
Degtyarev.S Вот нашел, посмотрите здесь.
http://cxem.net/house... 7.4.2013, 20:32
Pilm Цитата(Degtyarev.S @ 7.4.2013, 20:32) Вот... 7.4.2013, 20:42
Degtyarev.S Паспорт на устройство
Только на 500 А 7.4.2013, 20:44
Гость сочувствующий Цитата(Pilm @ 7.4.2013, 18:49) Подскажите... 8.4.2013, 13:07
Pilm Цитата(Гость сочувствующий @ 8.4.2013, 13... 8.4.2013, 17:39

Гость сочувствующий Цитата(Pilm @ 8.4.2013, 17:39) От него за... 8.4.2013, 18:22

Pilm Цитата(Гость сочувствующий @ 8.4.2013, 18... 8.4.2013, 22:05

Гость Цитата(Pilm @ 8.4.2013, 22:05) Как замеря... 9.4.2013, 5:38

Pilm Ток именно на этом сварочнике замерить не смог, та... 9.4.2013, 6:24

Гость Цитата(Pilm @ 9.4.2013, 6:24) Ток именно ... 10.4.2013, 12:59

Pilm Цитата(Гость @ 10.4.2013, 12:59) В каком ... 12.4.2013, 10:18

Гость Цитата(Pilm @ 12.4.2013, 10:18) Сварочный... 12.4.2013, 10:33

Гость Цитата(Pilm @ 12.4.2013, 10:18) Ток измер... 12.4.2013, 10:35
Degtyarev.S Цитата(Гость сочувствующий @ 8.4.2013, 16... 8.4.2013, 19:13
Гость сочувствующий Цитата(Degtyarev.S @ 8.4.2013, 19:13) Нет... 8.4.2013, 19:36
Degtyarev.S Цитата(Гость сочувствующий @ 8.4.2013, 22... 8.4.2013, 19:45

Гость сочувствующий Цитата(Degtyarev.S @ 8.4.2013, 19:45) Ну ... 8.4.2013, 20:04
Костян челябинский Цитата(Гость сочувствующий @ 8.4.2013, 21... 8.4.2013, 19:58
Rezo Читаю данную тему и вижу, что идёт просто почти пу... 9.4.2013, 10:02
Pilm Цитата(Rezo @ 9.4.2013, 10:02) Читаю данн... 9.4.2013, 22:06
Rezo Цитата(Pilm)Во вторых сколько от него запитанно св... 9.4.2013, 22:22
Гость сочувствующий Цитата(Pilm @ 7.4.2013, 18:49) Подскажите... 10.4.2013, 17:24
Rezo Видимо модераторы должны переместить данную тему в... 12.4.2013, 11:59
Transformator Уважаемые специалисты, выношу на ваш суд схему ... 24.4.2013, 21:18
Rezo Цитата(Transformator)....выношу на ваш суд схему ... 24.4.2013, 21:54
Transformator Цитата(Rezo @ 24.4.2013, 22:54) PS: Автор... 24.4.2013, 22:13
Rezo Цитата(Transformator)На счёт логики ИЛИ, думаю она... 25.4.2013, 10:08
sapushkov Устройство отключения (снижения) напряжения холост... 25.4.2013, 13:27
Rezo Цитата(sapushkov)Устройство отключения (снижения) ... 25.4.2013, 14:15![]() ![]() ![]() |
|