Подскажите, правильно ли подсчитана мощность этого двигателя, и ещё:
1. По какой формуле рассчитывается мощность двигателя. 2. что за мощность указывают на двигателе (всех трех фаз или одной) 3. ток который на рисунке – это что за ток. 4. как узнать какой момент у этого двигателя 5. какой автоматический выключатель подойдет к этому двигателю и достаточно ли будет одного АВ (АВВ) для этого двигателя. Сейчас стоят магнитные пускатели, почему-то частенько горят, приходится звать электрика. Ток подается через маленький рубильник. Этот двигатель мне нужно поставить на компрессор для пескоструйки. Запускаться должен под давлением не менее 3-3,5 атм. потому как если будет давление меньше, упадет производительность, резервуар очень большой, будут перерывы в работе пока накачает до 8 атм. ![]() |
![]() |
|
![]() |
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. Фраза "Подскажите, правильно ли подсчитана мощность этого двигателя" – непонятна. На шильдике написано: 5,5кВт. Это не считается, это дано. Если же Вы имеете ввиду "подходит ли эта мощность для данного компрессора", то про компрессор Вы ничего не написали. Вы что, собираетесь компрессор делать самостоятельно? Правильно сделанный компрессор под давлением не запускается. У него (компрессора) должен быть клапан, который отсекает внешнюю сеть и, при пуске, компрессор работает вхолостую, пока не запустится.
2. На шильдике указана мощность двигателя на валу. Т.е. полезная. 3. На шильдике указан номинальный ток двигателя (естественно, в каждой фазе) 4. Как написал RomanNV номинальный момент М= Mн=9554Р / n=9554*5,5/950. Где Р- механическая мощность (кВт) с шильдика, n- скорость вращения (об/мин), тоже с шильдика. Момент будет в Н*м. М=9554*5,5/950=55,3(Н*м). (а зачем он Вам?) 5.Двигатель защищается либо автоматом защиты двигателя, либо просто АВ + тепловое реле (ТР). Для данного двигателя нужно ТР примерно (9 – 14)А. Хотя, если Вы примените схему запуска "звезда/треугольник), можно ТР уменьшить процентов на 40. А величина давления, при котором запускается компрессор – настраивается. Мне, правда, непонятно, почему, если max давления 8атм., min Вы берете 3,5атм. Я бы взял не менее 6,5. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 3:25 |
|
![]() |