Аварийная готовность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аварийная готовность |
2.4.2013, 15:13
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте Уважаемые. Что такое "аварийная готовность"?
|
|
|
![]() |
2.4.2013, 16:22
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
И при выводе в ремонт оборудования (не всегда) диспетчером указывается аварийная готовность. Например: выводим в ремонт по заявке какое-нибудь оборудование (объект№1) и автоматически из-за этого нагружается другое(объект№2). Но если что-то произойдёт с объектом№2, то заменить его нечем. Вот в таком случае при выводе в ремонт объекта№1 диспетчером даётся команда аварийная готовность например 2 часа(3 часа, 4 часа, это без разницы). В случае аварии на объекте№2 мы должны ввести в работу объект№1 в течении двух часов. Постарался объяснить попроще.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
3.4.2013, 8:53
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
спасибо за разъяснения. все теперь понял. При планировании работ на поверку ТТ и ТН оперативники всегда спрашивают про аварийную готовность. Суть понял. Аварийная готовность нормирована? есть минимум и максимум времени на ввод оборудования в срочную работу?
|
|
|
6.4.2013, 18:14
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
... Аварийная готовность нормирована? есть минимум и максимум времени на ввод оборудования в срочную работу? Может речь идёт о категориях эл.приёмников? У каждого предприятия она своя.Цитата Категории электроприемников по надежности электроснабжения
В ПУЭ, глава 1.2, все электроприемники (аппараты, агрегаты и другие потребители электроэнергии) по обеспечению надежности электроснабжения разделены на I-ю, II-ю и III-ю категории, кроме того, в I категории выделена особая группа электроприемников. К I категории относятся электроприемники, "перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения". В особую группу I категории включены электроприемники, "бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров". II категория – это "электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей", а все остальные электроприемники включены в 3 категорию. По каждой категории электроприемников в ПУЭ определены требования по надежности электроснабжения. Электроприемники I категории "должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания…", а для электроприемников особой группы I категории "должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания", что обеспечивает еще более высокую надежность электропитания. Электроприемники II категории также "должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания", однако если для I категории должно быть обеспечено автоматическое восстановление питания, то для II категории допускаются перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. А для III категории электроснабжение "может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток". Таким образом, если для электроприемников II и III категорий в ПУЭ допускаются значительные перерывы электропитания, определяемые включением резервного питания в ручном режиме и временем устранения неисправности, то относительно электроприемников I категории указано, что "перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания". |
|
|
Misha_32 Аварийная готовность 2.4.2013, 15:13
Евгений Время за которое сможешь ввести в работу выведенно... 2.4.2013, 15:18
Misha_32 Цитата(Евгений @ 2.4.2013, 15:18) Время з... 2.4.2013, 15:28
с2н5он или остановить технологический процесс без ущерба
... 2.4.2013, 15:28
Евгений Сейчас оперативники подтянутся - ответят. Немного ... 2.4.2013, 15:30
Energy5 Срок аварийной готовности – время, в пределах кото... 2.4.2013, 15:39
Сергей ДД Цитата(Energy5 @ 2.4.2013, 16:39) Срок ав... 23.4.2013, 22:21
Костян челябинский При выводе в ремонт РДЭС на атомной электростанции... 3.4.2013, 15:37
Energy5 ЦитатаАварийная готовность нормирована? есть миним... 10.4.2013, 21:13
Джоуль Вчера специально консультировался по этому вопросу... 12.4.2013, 10:25
J72 Конкретного времяни нет.При необходимости,указывае... 2.5.2013, 12:29
strmv А есть какие-нибудь документы по поводу норм време... 17.7.2013, 8:39
ez81 Цитата(strmv @ 17.7.2013, 8:39) А есть ка... 17.7.2013, 12:32![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 15:50 |
|
|
|
|