Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение ТМ 1000 в паралель , тм 1000

evgen 81
сообщение 4.4.2013, 14:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32132



подскажите можно ли подключить два ТМ 1000 в паралель от разных ячеек, с учетом того что нулевая схема собрана у одного в звезду у другого в треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Диманыч
сообщение 5.4.2013, 18:00
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Ни в коем случае нельзя! Даже если оба соединены в звезду, то может быть такое что нельзя их включать на параллельную работу. Ибо одним из условий включения на параллельную работу является совпадение групп соединений


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 6.4.2013, 14:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Диманыч @ 5.4.2013, 17:00) *
Ни в коем случае нельзя! Даже если оба соединены в звезду, то может быть такое что нельзя их включать на параллельную работу...

ну, не то чтобы "ни в коем случае". Как раз есть такие случаи, что специально включают "звезда -0" и "звезда - 6" (и кое-какие другие варианты.) Применяются для силовых пыпрямительных цепей. Но не просто так, а со всякими ухищрениями...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы