![]() Пуск электродвигателя 345кВт автоматическим выключателем , Кто с таким сталкивался? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пуск электродвигателя 345кВт автоматическим выключателем , Кто с таким сталкивался? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Столкнулся на одном объекте с данной ситуацией, электродвигатель компрессора мощностью запускают без коммутационного аппарата, напрямую автоматическим выключателем номиналом 1000А moeller , дистанционным включением c места оператора. Автомат запитан от тр-ра 630кВА, по хорошему нужно как минимум УПП, но люди эксплуатирующие уже больше года пускают компрессор автоматом, пускают редко, за год 229 включений по счетчику пусковой ток может доходить до 4000А, на сколько это оправдано на практике? кто с таким сталкивался какие могут быть последствия? фото во вложении...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Сам лично подключал дымососы и дут.вентиляторы свыше 250кВт, коммутация была выполнена на автоматах типа АВ2М. До сих пор работают, главное учитывать частоту включения ЭД, и следить за местом соединения с шинами или кабелями.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |