Схема Крест-значение номинала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема Крест-значение номинала |
1.4.2013, 9:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 |
Уважаемые формумчане!
У меня есть схема ГРЩ: 2 ввода, 2 рубильника по схеме "крест", а потом автоматы номиналом 1250А. Вопрос: какого номинала следует выбирать рубильники? По сумме двух автоматов (2500А каждый рубильник) или достаточно на 1250А каждый. Схему прилагаю.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
1.4.2013, 16:24
Сообщение
#2
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18459 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В схеме крест ниодин рубильник не пропускает через себя общий входной ток. Но как заметил коллега Degtyarev.S, болтовое соединение рубильника, к которому подключен ввод, может пропускать общий входной ток, на который такое соединение не расчитано (усилие затяжки, площадь контакта). Думается, правильно будет питающую шину разместить посередине. Во-первых, не забываем, что рубильник используется для коммутации без нагрузки. Это если без дугогасительной камеры. А в прочих случаях можно и с нагрузкой. "Выключатели-разъединители (рубильники) ВР32 предназначены для включения, пропускания и отключения переменного тока номинальным напряжением до 660 В". У Hager: "Рубильники осуществляют включение и выключение под нагрузкой и обеспечивают безопасный разрыв для работ на отключённом участке сети". У АВВ то же самое: "Электрические характеристики реверсивных рубильников АББ позволяют выполнять переключение под нагрузкой между двумя источниками питания, даже при токах с высокой индуктивной составляющей и пусковых токах двигателей (АС-23А)." Сообщение отредактировал Олега - 1.4.2013, 16:43 |
|
|
||
4.4.2013, 13:01
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Но как заметил коллега Degtyarev.S, болтовое соединение рубильника, к которому подключен ввод, может пропускать общий входной ток, на который такое соединение не расчитано (усилие затяжки, площадь контакта). Думается, правильно будет питающую шину разместить посередине. Монтруйте правильно и через контакт рубильника ток не пойдёт более его номинала. Даже если вы перемычку на один болт повесите. Болт не несёт функции токопроводящей части, хоть и умеет это делать. Он служит только для механического соединения контактов. В контактных соединениях токопроводящими поверхностями являются плоскости контактных поверхностей, в данном случае плоскости кабельных наконечников. Поэтому главное здесь, чтобы сечения и площади кабельных наконечников хватило для прохождения такого тока. Если мы соеденим контакты в последовательности Перемычка-Ввод-Контакт рубильника, то из общего тока ввода половинка уйдёт на перемычку, а другая половина уйдёт на контакт рубильника. Если же мы соеденим контакты в последовательности: Ввод-Контакт рубильника-Перемычка, то тогда через контактную поверхность рубильника пройдёт суммарный ток. Это уже будет неправильно. Как пример- обычный распред.щиток, в котором куча модульных автоматов различных номиналов, подключённых к одной фазе. Там, не взирая на номинал автомата, стоят перемычки между соседними автоматами и никого не парит, что если АВ на 6А, то и его входные контакты тоже могут только до 6А выдерживать, а значит за ним вроде бы нельзя ставить АВ на 16А. Adams, вот ВРУ с собранным крестом. ![]()
Сообщение отредактировал RomanNV - 4.4.2013, 13:08 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
4.4.2013, 22:26
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18459 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если мы соеденим .. Если же мы соеденим ... Именно эти обстоятельства явились причиной появления п.13. Иногда все же встречается вариант 2.. .. если АВ на 6А, то и его входные контакты тоже могут только до 6А выдерживать, а значит за ним вроде бы нельзя ставить АВ на 16А. Не факт. У модульных АВ, к примеру S200 контакты при номиналах от 0,5А до 63А одинаковые. Это конечно не значит, что возможен бесконечный шлейф. Для этой цели придумали соединительные шинки (гребенки). Сообщение отредактировал Олега - 4.4.2013, 22:19 |
|
|
Adams Схема Крест-значение номинала 1.4.2013, 9:25
RomanNV Во-первых, не забываем, что рубильник используется... 1.4.2013, 9:34
Adams А разве при таком положении (см. вложение ГРЩ_поло... 1.4.2013, 9:44
RomanNV Цитата(Adams @ 1.4.2013, 12:44) А разве п... 1.4.2013, 11:48
Degtyarev.S Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 15:45) Небудет... 1.4.2013, 11:48
Degtyarev.S Рубильники надо ставить 2500А Каждый. 1.4.2013, 10:41
RomanNV Через коммутирующие контактны рубильников ток не п... 1.4.2013, 12:03
Degtyarev.S Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 16:03) Через к... 1.4.2013, 13:27
RomanNV А при чём тут ЩО-70?
Вводных панелей ЩО-70 с такой... 1.4.2013, 13:59
Degtyarev.S Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 17:59) А при ч... 1.4.2013, 14:07
RomanNV Дело не в рубильнике, а в схеме включения.
В схеме... 1.4.2013, 14:15
Degtyarev.S Уже понял!
Век живи, век учись.
Лучше поговори... 1.4.2013, 14:21
Degtyarev.S Так держать Олега!!! 1.4.2013, 17:58
Sandr2000 Согласен с Олега, что "правильно будет питающ... 4.4.2013, 11:03
Adams Спасибо всем кто откликнулся!
Кто может нарисо... 4.4.2013, 11:26
Degtyarev.S Согласен!
Всякое бывает. лиж бы не сделали т... 4.4.2013, 14:04![]() ![]() ![]() |
|