![]() Пуск электродвигателя 345кВт автоматическим выключателем , Кто с таким сталкивался? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пуск электродвигателя 345кВт автоматическим выключателем , Кто с таким сталкивался? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Столкнулся на одном объекте с данной ситуацией, электродвигатель компрессора мощностью запускают без коммутационного аппарата, напрямую автоматическим выключателем номиналом 1000А moeller , дистанционным включением c места оператора. Автомат запитан от тр-ра 630кВА, по хорошему нужно как минимум УПП, но люди эксплуатирующие уже больше года пускают компрессор автоматом, пускают редко, за год 229 включений по счетчику пусковой ток может доходить до 4000А, на сколько это оправдано на практике? кто с таким сталкивался какие могут быть последствия? фото во вложении...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Есть большие сомнения, что в этом шкафу всего лишь 1 автомат и больше ничего.
Думаю, что начинка этого шкафа гораздо более функциональна, чем просто коммутация. Видел такие шкафы и от Мёллера и от Оккена. Они целиком выполняют все функции плавного запуска и защиты. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |