![]() Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 ![]() |
Всем привет!
Есть ВРУ без АВР на два ввода, две секции щин, необходимо подключить конденсаторную установку (КУ) для компенсации реактивной мощности (по тех.условиям). КУ я уже выбрал (50квар), но... Возникают вопросы: 1.КУ нужно подключать непосредственно на шины ВРУ через автомат? 2.Достаточно ли установить одну КУ или на каждую секцию шин надо свою? 3.Кабелем какого сечения надо выполнять подключение КУ на 50квар при расчетной нагрузке на ВРУ в 120кВт? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 ![]() |
Цитата(VELZEVUL) 1. КУ подключают непосредственно к шинам РУ через автомат или другое защитное устройство;
2. На каждую секцию устанавливается отдельная КУ, причем если компнесируемая мощность 50 кВАр, то мощность КУ 25 кВАр на секцию; 3. Сечение кабеля выбирается по предельно допустимому току: I=Q/((3^1/2)*U) Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |