Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сможет ли отгореть ноль?

Гость_Гость_*
сообщение 26.3.2013, 18:12
Сообщение #1





Гости






Может ли отгореть ноль ниже по стояку если поздно ночью (когда минимум нагрузки на сеть) подключить мощный (22А 220В) прибор в одной из квартир? Или для этого надо чтобы много квартир одновременно подключили мощные приборы? Или ноль отгорает по другим причинам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Apisx
сообщение 1.4.2013, 17:32
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Автор прав. В схеме подключения УЗО защитный проводник не используется. Для работы УЗО он не нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 1.4.2013, 19:44
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Apisx @ 1.4.2013, 18:32) *
Автор прав. В схеме подключения УЗО защитный проводник не используется. Для работы УЗО он не нужен.
Зачем так категорично ... не все такие любители экстрима, как Вы.
Если Вам нравится пропускать ток утечки через свое тело, это Ваше право.
А вот большинство хочет, чтобы УЗО не ждало касания человека, а сразу отключалось, при появлении утечки. icon_sad.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 1.4.2013, 20:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Topmo3 @ 1.4.2013, 20:44) *
А вот большинство хочет, чтобы УЗО не ждало касания человека, а сразу отключалось, при появлении утечки. icon_sad.gif

В фонде без обособленного РЕ проводника, его проведение от каждой розетки до ГЗШ, или шины PEN, во сколько обойдётся? И ещё не факт, что у здания есть (исправно) ЗУ (соединение ГЗШ с ним).

Пусть уж лучше меня 15-30 мА кусанёт, и через мгновение отработает УЗО с уставкой 30мА. При исправном УЗО - никакого вреда. При неисправном - никакая новомодная TN-S не спасёт.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.4.2013, 20:34


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   Сможет ли отгореть ноль?   26.3.2013, 18:12
- - Volt380   ноль отгорает по причине ненадлежащего обслуживани...   26.3.2013, 18:52
|- - Гость   Цитата(Volt380 @ 26.3.2013, 18:52) ноль о...   26.3.2013, 18:57
|- - Topmo3   Цитата(Гость @ 26.3.2013, 19:57) Ну я это...   27.3.2013, 7:54
- - Сергей Г   и кирпич сред поля на голову может упасть и от 1 А...   26.3.2013, 18:55
- - S-cream   Вы можете перекосить фазу своей нагрузкой. Тоже не...   26.3.2013, 19:01
|- - Гость   Цитата(S-cream @ 26.3.2013, 19:01) В...   26.3.2013, 19:04
- - S-cream   Вряд ли конечно, раз подъезд на 36 квартир, но есл...   26.3.2013, 19:55
- - Вистр   Цитата(Гость @ 26.3.2013, 18:12) Может ли...   26.3.2013, 23:00
- - с2н5он   не особенно, а при плохом болтовом соединении.   27.3.2013, 7:46
- - электрик Дмитрий   Цитата(Гость @ 26.3.2013, 18:12) Может ли...   27.3.2013, 9:30
- - Гость   Включить могут что угодно, главное чтобы не на мое...   29.3.2013, 3:50
|- - Topmo3   Цитата(Гость @ 29.3.2013, 3:50) Включить ...   29.3.2013, 10:48
|- - Гость   Цитата(Topmo3 @ 29.3.2013, 10:48) А Вам о...   29.3.2013, 15:08
- - Амур50   22Ампера - это примерно бытовой прямоточный водона...   29.3.2013, 11:14
- - S-cream   Цитатато я если я правильно понял-они появятся там...   29.3.2013, 15:42
- - Гость   Статью какую то читал тут или на другом форуме.А к...   29.3.2013, 15:50
- - S-cream   В стояке три фазы. Вот поэтому если отгорит ноль н...   29.3.2013, 16:02
- - Амур50   В одном вы обезопасились, а в другом нет. У вас не...   29.3.2013, 16:08
- - Гость   Во всём обезопасился.У меня есть УЗО и зануление я...   29.3.2013, 16:17
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 29.3.2013, 15:17) Во всём ...   30.3.2013, 7:18
- - Амур50   Если заземлили на контур дома, то это хорошо, а в ...   29.3.2013, 16:57
- - Гость   Какое ещё заземление в девятиэтажке? Я же сказал ч...   29.3.2013, 17:05
- - Амур50   Интересно, а как у вас будет работать УЗО без защи...   29.3.2013, 17:10
- - Гость   УЗО не требует использования защтиного проводника....   29.3.2013, 17:16
|- - Topmo3   Цитата(Гость @ 29.3.2013, 17:16) УЗО не т...   29.3.2013, 21:51
- - Сергей Г   на счет заземления и зануления спорить не буду тут...   29.3.2013, 20:00
- - Гость   Если конечно стоять в ванной круглые сутки в ожида...   29.3.2013, 23:43
- - Амур50   Все правила в электрике писались проще говоря чьей...   30.3.2013, 8:22
- - Apisx   Автор прав. В схеме подключения УЗО защитный прово...   1.4.2013, 17:32
|- - Topmo3   Цитата(Apisx @ 1.4.2013, 18:32) Автор пра...   1.4.2013, 19:44
|- - зелёный желторотик   Цитата(Topmo3 @ 1.4.2013, 20:44) А вот бо...   1.4.2013, 20:33
||- - Topmo3   Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 21...   2.4.2013, 8:06
||- - Груздь   Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 20...   3.4.2013, 17:53
||- - Гость   Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 20...   4.4.2013, 23:14
||- - Груздь   Цитата(Гость @ 4.4.2013, 23:14) По поводу...   5.4.2013, 8:20
||- - Гость   Цитата(Груздь @ 5.4.2013, 8:20) А дом как...   5.4.2013, 9:17
||- - Груздь   Цитата(Гость @ 5.4.2013, 9:17) Хз дом 60 ...   5.4.2013, 13:07
|- - diger01   Цитата(Topmo3 @ 1.4.2013, 19:44) Зачем та...   2.4.2013, 12:27
- - savelij®   Автор чего?   1.4.2013, 17:45
- - Работник   Цитатасработает, когда превысит 30 мА. Давно ли? У...   2.4.2013, 8:10
|- - Topmo3   Цитата(Работник @ 2.4.2013, 9:10) Давно л...   2.4.2013, 8:38
|- - зелёный желторотик   Цитата(Topmo3 @ 2.4.2013, 9:06) Не понял ...   3.4.2013, 10:42
|- - diger01   Цитата(Работник @ 2.4.2013, 9:10) Тоже не...   3.4.2013, 13:02
- - savelij®   Цитата5.3.4 Стандартные значения неотключающего ди...   2.4.2013, 11:42
- - Сергей Г   ЦитатаЧелу удлинитель понадобился - не заметил пов...   3.4.2013, 10:56
|- - зелёный желторотик   Цитата(Сергей Г @ 3.4.2013, 11:56) А еще ...   3.4.2013, 11:29
- - зелёный желторотик   Пипец, какие все умные инструкционные черви. И все...   3.4.2013, 18:09
|- - Груздь   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 18...   3.4.2013, 18:30
- - Roman D   Тяжесть электротравмы зависит от величины тока и п...   3.4.2013, 18:31
|- - зелёный желторотик   Цитата(Груздь @ 3.4.2013, 19:30) Назовите...   3.4.2013, 18:57
|- - Груздь   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 18...   3.4.2013, 19:01
|- - зелёный желторотик   Цитата(Груздь @ 3.4.2013, 20:01) Попробуй...   3.4.2013, 19:15
|- - Груздь   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 19...   3.4.2013, 19:19
|- - зелёный желторотик   Цитата(Груздь @ 3.4.2013, 20:19) Что вы з...   3.4.2013, 19:55
- - Сергей Г   Я на Мерседесе не ежу (2101 чуть моложе меня), но ...   3.4.2013, 19:26
- - diger01   зелёный желторот... да ты и впрямь что ли думаешь,...   3.4.2013, 19:57
|- - зелёный желторотик   Цитата(diger01 @ 3.4.2013, 20:57) наверно...   3.4.2013, 20:09
|- - diger01   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 21...   3.4.2013, 20:35
|- - зелёный желторотик   Цитата(diger01 @ 3.4.2013, 21:35) предста...   3.4.2013, 21:02
|- - diger01   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 22...   3.4.2013, 21:20
- - с2н5он   Учитывая что тема для чайников просто озвучьте ГОС...   3.4.2013, 20:10
|- - Груздь   Цитата(с2н5он @ 3.4.2013, 20:10) Учитывая...   3.4.2013, 23:10
- - с2н5он   Вы бы определились, а то на рисунке РЕN, а в текст...   3.4.2013, 20:45
|- - diger01   Цитата(с2н5он @ 3.4.2013, 21:45) Вы бы оп...   3.4.2013, 20:53
- - с2н5он   нулевой проводник в качестве РЕ не используется ли...   3.4.2013, 23:09
|- - diger01   Цитата(с2н5он @ 4.4.2013, 0:09) нулевой п...   4.4.2013, 11:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(diger01 @ 4.4.2013, 11:12) ... Да ...   4.4.2013, 15:39
|- - с2н5он   Цитата(diger01 @ 4.4.2013, 12:12) Формули...   4.4.2013, 16:01
- - с2н5он   спасибо, но ещё бы пункт где это время прописано   3.4.2013, 23:16
|- - груздь   Цитата(с2н5он @ 3.4.2013, 23:16) спасибо,...   4.4.2013, 7:10
- - зелёный желторотик   Быдло-тролль-классический. Чего от этих "умны...   4.4.2013, 15:50
- - Сергей Г   Насчет 01: 1. Груб – таки да, но человек только по...   4.4.2013, 17:48
- - diger01   ЦитатаТак у нормальных электриков нет столбов (они...   4.4.2013, 21:02
|- - Груздь   Не одобряю, такой стиль общения. Зла много. Много ...   4.4.2013, 21:22
- - с2н5он   да и вопрос какой был задан?   5.4.2013, 8:22
- - Гость   Вопрос задан не в те времена, а сейчас.И получен к...   10.4.2013, 23:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 10.4.2013, 23:11) Вопрос з...   11.4.2013, 10:24
|- - diger01   Цитата(Гость @ 10.4.2013, 23:11) Вопрос з...   11.4.2013, 15:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(diger01 @ 11.4.2013, 15:41) Наводк...   11.4.2013, 16:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(diger01 @ 11.4.2013, 15:41) А вооб...   11.4.2013, 17:07
- - Гость   А я и не против.Интересно, сработает ли УЗО если е...   11.4.2013, 13:54


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 16:11