Схема Крест-значение номинала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема Крест-значение номинала |
1.4.2013, 9:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 |
Уважаемые формумчане!
У меня есть схема ГРЩ: 2 ввода, 2 рубильника по схеме "крест", а потом автоматы номиналом 1250А. Вопрос: какого номинала следует выбирать рубильники? По сумме двух автоматов (2500А каждый рубильник) или достаточно на 1250А каждый. Схему прилагаю.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
1.4.2013, 9:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Во-первых, не забываем, что рубильник используется для коммутации без нагрузки. А значит он должен быть расчитан на номинальный ток линии.
Во-вторых, смотрим на схему. При таком включении через каждый рубильник пройдёт ток не более 1250А, в любом случае. Вывод: Номинал рубильника можно выбрать по номиналу нижестоящих АВ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
1.4.2013, 9:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 |
А разве при таком положении (см. вложение ГРЩ_положение 2-3) на QS2 не будет ток 2500?
Прикрепленные файлы
|
|
|
1.4.2013, 11:48
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А разве при таком положении (см. вложение ГРЩ_положение 2-3) на QS2 не будет ток 2500? Небудет. Через каждый рубильник пройдёт только 1250А 2500А будет только на вводе. Просто откройте любую типовую схему ВРУ. Там номинал рубильников сопостови, или равен с номиналом защитного аппарата на отходящей линии. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Adams Схема Крест-значение номинала 1.4.2013, 9:25
Degtyarev.S Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 15:45) Небудет... 1.4.2013, 11:48
Degtyarev.S Рубильники надо ставить 2500А Каждый. 1.4.2013, 10:41
RomanNV Через коммутирующие контактны рубильников ток не п... 1.4.2013, 12:03
Degtyarev.S Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 16:03) Через к... 1.4.2013, 13:27
RomanNV А при чём тут ЩО-70?
Вводных панелей ЩО-70 с такой... 1.4.2013, 13:59
Degtyarev.S Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 17:59) А при ч... 1.4.2013, 14:07
RomanNV Дело не в рубильнике, а в схеме включения.
В схеме... 1.4.2013, 14:15
Degtyarev.S Уже понял!
Век живи, век учись.
Лучше поговори... 1.4.2013, 14:21
Олега Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 15:15) В схеме... 1.4.2013, 16:24
Degtyarev.S Так держать Олега!!! 1.4.2013, 17:58
RomanNV Цитата(Олега @ 1.4.2013, 18:24) Но как за... 4.4.2013, 13:01
Олега Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 13:01) Если мы... 4.4.2013, 22:26
Sandr2000 Согласен с Олега, что "правильно будет питающ... 4.4.2013, 11:03
Adams Спасибо всем кто откликнулся!
Кто может нарисо... 4.4.2013, 11:26
Degtyarev.S Согласен!
Всякое бывает. лиж бы не сделали т... 4.4.2013, 14:04![]() ![]() ![]() |
|