Уважаемые коллеги здравствуйте.
Проблема: Стреляет, или иначе говоря пробивает кабель АСБЛ-10 по всей длине трассы, не могу разобраться в чем дело. Расскажу все по порядку: Проложен кабель АСБЛ-10кВ длинной 7,5 км, для питания жилого комплекса. Как выяснилось позднее трасса имеет уклон превышающий допустимое значение в 15 метров. Так как кабель имеет "стекающую изоляцию" необходимо было установить стопорные муфты на каждой строительной длине кабеля, но муфты установили не стопорные, а обычные соединительные причем без эпоксидной заливки. С момента подачи напряжения на кабель до первого пробоя прошло 5 месяцев. Может ли данное обстоятельство быть причиной пробоя кабеля??? Также хочу проверить на наличие, или исправность ОПН-10, заземления экрана кабеля. Кроме того интересна версия пробоя кабеля вызванная коммутационными и импульсными перенапряжениями. Может влага, или высох??? Пожалуйста пишите все версии, ведь когда не знаешь "почему?", лучше во всем сомневаться. (Например может кабель АСБ 0,4кВ) конечно смешно, но бывает даже так!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|
|
![]() |
31.3.2013, 8:36
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
А протоколы испытания кабеля на барабане есть? Важный момент.
|
|
|
Degtyarev.S 7,5 км кабеля АСБЛ-10 пробивает в разных местах. 29.3.2013, 5:15
Работник В каких местах пробои? Скорее всего именно там, от... 29.3.2013, 8:42
Degtyarev.S Уклон трассы составляет 16-20 метров. Нормативное ... 29.3.2013, 10:51
Работник ЦитатаСейчас не определить на каком расстоянии от ... 29.3.2013, 11:14
Degtyarev.S Значит все таки скорее всего ВЛАГА в кабеле вызыв... 29.3.2013, 11:41
Cеpгeй Похоже, всё как всегда... раз проложили давно и б... 29.3.2013, 12:19
Работник ЦитатаА что, по поводу пробоя на 20 кв??? все же В... 29.3.2013, 14:18
Degtyarev.S Есть версия, что проложен не на АСБЛ-10кв, а АСБЛ-... 30.3.2013, 20:43
sid Цитата(KVA @ 31.3.2013, 8:36) А протоколы... 31.3.2013, 11:51
Degtyarev.S Протокол испытания я конечно буду искать, но не фа... 31.3.2013, 16:35
scasi Цитата(Degtyarev.S @ 31.3.2013, 19:35) 1.... 1.4.2013, 4:50
Degtyarev.S Кабель, кусками по 350-400 метров (Строительная дл... 1.4.2013, 5:47
Работник ЦитатаЗачем сечение мерить??? Марка кабеля АСБЛ -1... 1.4.2013, 12:51
Degtyarev.S Я же в начале писал.
Проблема, Постоянно пробивае... 1.4.2013, 13:16
Работник ЦитатаВ смысле кабельщики халтурят, что не отрезаю... 1.4.2013, 14:29
Degtyarev.S Спасибо "Работник" за ответ.
Будем дейст... 1.4.2013, 18:06
се-ренький Как вариант, из собственного опыта: брак кабеля. К... 2.4.2013, 9:24
Degtyarev.S Цитата(се-ренький @ 2.4.2013, 13:24)... 2.4.2013, 10:29
Работник ЦитатаКстати, а как проверять??? В нашем случае.
Б... 2.4.2013, 15:49
Degtyarev.S Завтра поедем мерить качество электроэнергии по ГО... 2.4.2013, 16:54