Коллеги здравствуете.
Подскажите пожалуйста, в отчете ГОСТ13109-97 есть зоны Т1 и Т2 как их понимать??? А то у меня напряжение от 383 до 402 вольт (Лин.) А отчет ГОСТ показывает 24.3056% "Установившегося отклонения напряжения" Распечатанный ГОСТ у меня есть. Похоже у меня отчет ГОСТ показывает не правильно!!! Измерения делал за сутки. Специализированным анализатором качества электроэнергии по ГОСТ. Отчет тоже он генерирует. Заранее благодарен! Сообщение отредактировал Degtyarev.S - 29.3.2013, 5:50 -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Все три напряжения.
Я правильно понимаю, что за номинал принемаем 220 воль т.е. минус 5% будет 209 вольт. У меня же ниже 209 вольт не падает!!!! Даже за любой период времени. и при проверке учтите, если фазное выставлено 220, то линейное будет не 380 и наоборот Чето не понял! вы имеете ввиду,что если на приборе в настройках задать "Треугольник" то напряжение фазное будет равно линейному??? Конечно это так. В настройках прибора ставлю Номинал V(LL) 400V -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 11:22 |
|
![]() |