7,5 км кабеля АСБЛ-10 пробивает в разных местах. , Время от времени, кабель пробивает по всей трассе

Degtyarev.S
сообщение 29.3.2013, 5:15
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Уважаемые коллеги здравствуйте.
Проблема: Стреляет, или иначе говоря пробивает кабель АСБЛ-10 по всей длине трассы, не могу разобраться в чем дело.
Расскажу все по порядку:
Проложен кабель АСБЛ-10кВ длинной 7,5 км, для питания жилого комплекса.
Как выяснилось позднее трасса имеет уклон превышающий допустимое значение в 15 метров.
Так как кабель имеет "стекающую изоляцию" необходимо было установить стопорные муфты на каждой строительной длине кабеля, но муфты установили не стопорные, а обычные соединительные причем без эпоксидной заливки.
С момента подачи напряжения на кабель до первого пробоя прошло 5 месяцев.
Может ли данное обстоятельство быть причиной пробоя кабеля???
Также хочу проверить на наличие, или исправность ОПН-10, заземления экрана кабеля.
Кроме того интересна версия пробоя кабеля вызванная коммутационными и импульсными перенапряжениями.
Может влага, или высох???

Пожалуйста пишите все версии, ведь когда не знаешь "почему?", лучше во всем сомневаться. (Например может кабель АСБ 0,4кВ) конечно смешно, но бывает даже так!!!


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Degtyarev.S
сообщение 29.3.2013, 10:51
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Уклон трассы составляет 16-20 метров. Нормативное значение для нашего кабеля (АСБЛ 10-240мм/кв) 15 метров. Мы же не в аптеке работаем??? Все понимают, что запас в энергетики-достаточный. Но с нормативом не поспоришь, написано 15 значит значит должно быть 15.
Кабельные муфты стоят 3СТП,,,,,М. Завод по изготовлению муфт утверждает, что именно муфта с буквой "М" считается стопорной. Так как эта муфта испытывается на давление в 600кг. т.е считается 100% гермитичной.
Пробивает не сама муфта, а кабель, по неподтвержденным данным по всей длине трасыы. Сейчас не определить на каком расстоянии от муфт. Один раз было так: прошил кабель, поставили муфту, при испытании через 3-а метра прошило. Напряжение до 20кВ подняли и кабель стрельнул!!!!!!!!

Вы говорите, что даже со стопорными муфтами пробивает?????? "Более длительном времени"- это сколько??? Может кабель проложен вертикально???

Про ОПН на следующей недели проеду, проверю.

Также я занимаюсь проверкой качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97 поеду поставлю прибор, будет записывать 2-3 суток, потом выдаст отчет.
Выключатели вакуумные, тип защиты - микропроцессор, ОПН непомню сименс или таврида, ячейки нового образца, наше предприятие их и делает.
Кабельщики тоже наши 100 раз ставили муфты.
Конечно про кабель я "загнул", что 0,4 скорее там все нормально. Объект же сдали, все документы отдали, наверно заметили бы, тем более у нас 4-е нитки кабеля по 7,5 км и весь стреляет.

Только что мне сообщили, что кабель пролежал в земле 1,5 года без муфт. местность болотистая раньше была. наверное напитал влагу!!!


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Degtyarev.S   7,5 км кабеля АСБЛ-10 пробивает в разных местах.   29.3.2013, 5:15
- - Работник   В каких местах пробои? Скорее всего именно там, от...   29.3.2013, 8:42
- - Degtyarev.S   Уклон трассы составляет 16-20 метров. Нормативное ...   29.3.2013, 10:51
- - Работник   ЦитатаСейчас не определить на каком расстоянии от ...   29.3.2013, 11:14
- - Degtyarev.S   Значит все таки скорее всего ВЛАГА в кабеле вызыв...   29.3.2013, 11:41
- - Cеpгeй   Похоже, всё как всегда... раз проложили давно и б...   29.3.2013, 12:19
- - Работник   ЦитатаА что, по поводу пробоя на 20 кв??? все же В...   29.3.2013, 14:18
- - Degtyarev.S   Есть версия, что проложен не на АСБЛ-10кв, а АСБЛ-...   30.3.2013, 20:43
- - KVA   А протоколы испытания кабеля на барабане есть? Важ...   31.3.2013, 8:36
|- - sid   Цитата(KVA @ 31.3.2013, 8:36) А протоколы...   31.3.2013, 11:51
- - Degtyarev.S   Протокол испытания я конечно буду искать, но не фа...   31.3.2013, 16:35
|- - scasi   Цитата(Degtyarev.S @ 31.3.2013, 19:35) 1....   1.4.2013, 4:50
- - Degtyarev.S   Кабель, кусками по 350-400 метров (Строительная дл...   1.4.2013, 5:47
- - Работник   ЦитатаЗачем сечение мерить??? Марка кабеля АСБЛ -1...   1.4.2013, 12:51
- - Degtyarev.S   Я же в начале писал. Проблема, Постоянно пробивае...   1.4.2013, 13:16
- - Работник   ЦитатаВ смысле кабельщики халтурят, что не отрезаю...   1.4.2013, 14:29
- - Degtyarev.S   Спасибо "Работник" за ответ. Будем дейст...   1.4.2013, 18:06
- - се-ренький   Как вариант, из собственного опыта: брак кабеля. К...   2.4.2013, 9:24
|- - Degtyarev.S   Цитата(се-ренький @ 2.4.2013, 13:24)...   2.4.2013, 10:29
- - Работник   ЦитатаКстати, а как проверять??? В нашем случае. Б...   2.4.2013, 15:49
- - Degtyarev.S   Завтра поедем мерить качество электроэнергии по ГО...   2.4.2013, 16:54
- - Degtyarev.S   А что больше "живых" примеров не у кого ...   4.4.2013, 8:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 21:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены