Помогите подобрать автоматы , Номинальный ток, класс B или C |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите подобрать автоматы , Номинальный ток, класс B или C |
26.3.2013, 14:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 31888 |
Всем доброе время суток!
До этого я не имел серьезного дела с электропроводкой - почитал мнения опытных электриков, еле въехал в теорию про сечение жил кабеля, номинальные токи и классы автоматов. Но все равно остались вопросы по конкретной ситуации. Буду тянуть новую проводку в квартире. Дом - старая хрущевка, поэтому на вводе в подъезде на каждую квартиру идет автомат на 20А (ABB класса C). В основном вся проводка будет в штробах. Для розеток пал выбор на плоский кабель с медными жилами 3х1.5мм в двойной изоляции. На сколько понял, для этого кабеля максимальный ток где-то 18А, но учитывая разные погрешности и.т.д. для безопасного использования эта цифра спускается где-то до 15-16А. Правильно? При таком токе мощность где-то 3.3кВт - более чем достаточно в моей ситуации. Очень мощных потребителей нет и вряд ли будет. Остальное все стандартное - стиральная машина, духовка, чайник, электрообогреватель, пылесос - каждый примерно по 2кВт. На кухню пойдут отдельные контуры для стиральной машины, духовки, холодильника и микроволновки (+ вытяжка). Еще один отдельный контур будет обслуживать прочие розетки на кухне (чайник, блендер и.т.д.). Естественно, на каждом контуре будет свой автомат. Присмотрел серию GE G100 - цена не плохая и отзывы ничего плохого не говорят. Есть некие догадки по номиналам и классам, но лучше поправьте, если что не так. Для духовки хватит автомата класса B на 10А? У стиральной машины есть электродвигатель - значит будет высокий пусковой ток - cтавить 10А класса C? Микроволновка (где-то 800Вт) и вытяжка (до 200Вт) - 6А класса C? Розетки для чайника и прочего - 13А B? В зале и спальне тоже будут отдельные контуры для розеток - на каждый контур 13А класс B? ЗЫ Мнение кулибиных без разряда электрика не интересует. |
|
|
![]() |
28.3.2013, 13:04
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Простите, но сейчас какую то чушь написали, а не аргумент... При чём тут арифметика?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.3.2013, 8:05
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Простите, но сейчас какую то чушь написали, а не аргумент... При чём тут арифметика? Что значит чушь? Похоже теперь ваша очередь конкретизировать. Либо вариант №2. Я говорю, что имею право защищать групповые сети любым автоматом, исходя из расчётной мощности этой линии и сечения проложенного кабеля, в том числе и автоматами с номиналом более 16А. Докажите мне, что я не прав пунктами из нормативной документации. Вот блин а у меня не влез провод сечением в 4мм2 в дырочку куда его нуно вставить в 16 амперной розетке. Ненужно воспринимать так буквально. Любой решение принимается по ситуации. В данном случае у меня была задача электрифицировать большое офисное помещение 60х18м, где рабочие места скомпанованы по типу американского офиса (куча рабочих мест, разделённых стекляными мерегородками). Одна стена капитальная но с окнами и отоплением, вторая стена- ГВЛ с витражами от пола до потолка, за ней рабочие кабинеты руководства. Возможность разместить РЩ была только на торцевых стенах. Прокладка КЛ в подготовке пола. Всего там было рабочих мест под сотню, а на каждое место заказчик хотел от 4 до 6 розеток. Плюс ещё посты для общей оргтехники. Вот и приходилось прокладывать магистрали из 6 и 4, потому, что меньший кабель уже по потерям не проходил. От каждой магистрали делалось ответвление 2,5 и шло на группу розеток рабочего места. Т.к. оветвление небольшое, то его ненужно было защищать автоматом. Таким образом у меня получилось от каждого РЩ обойтись всего лишь по десятку отходящих линий. Расчётный ток каждой группы 16-20А. Соответственно автоматы ставились 20-25А. Если бы я это делал группами по 10-12А, у меня бы весь пол был окутан кабелями и вся стяжка бы потрескалась, да и по стоимости обошлось бы раза в 2 дороже. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
tintix Помогите подобрать автоматы 26.3.2013, 14:02
Topmo3 Вообще то рекомендуют на розетки прокладывать не м... 26.3.2013, 14:08
savelij® Цитатано учитывая разные погрешности и.т.д. для бе... 26.3.2013, 14:12
Shturman1 Для линий освещения 3 х 1,5 под автоматом на 10 А ... 26.3.2013, 14:33
tintix Цитата(Shturman1 @ 26.3.2013, 13:33) Для ... 26.3.2013, 15:41
Shturman1 Минимально допустимое сечение для линий освещения ... 26.3.2013, 16:03
Сергей Г 1. В нормативке жестко сказано, что 3х1,5 – ... 26.3.2013, 16:52
tintix Ладно, предположим, что я разсмотрю все варианты п... 26.3.2013, 18:47
Костян челябинский Цитата(Сергей Г @ 26.3.2013, 19:52) 1. В ... 26.3.2013, 18:55
Сергей Г Если Вы действительно хотите «перестрахерится», ну... 26.3.2013, 19:09
Костян челябинский Покажите тот проект
А я вам покажу 33 РАБОЧИХ, т.... 26.3.2013, 19:30
protector Розетки под АВ 16А. Это нормативное требование. На... 26.3.2013, 19:41
Ылектрик Интересно а если провод,2.5мм2 и две розетки шлей... 26.3.2013, 20:29
protector Хоть 100 розеток-16 А. Для того и существует неско... 26.3.2013, 20:37
Костян челябинский По току розетки. Где то уже писал, да ладно, повто... 26.3.2013, 20:37
protector Цитата(Костян челябинский @ 26.3.2013, 21... 26.3.2013, 20:52
Костян челябинский Я же сказал:Цитата(Костян челябинский @ 26.3.... 26.3.2013, 21:04
tintix Цитата(Костян челябинский @ 26.3.2013, 20... 27.3.2013, 11:33
tintix Цитата(tintix @ 27.3.2013, 10:33) А где т... 27.3.2013, 12:37
savelij® Цитата(tintix @ 27.3.2013, 13:37) Блин, а... 27.3.2013, 18:24
Rezo Цитата(Ылектрик)Интересно а если провод,2.5мм2 и д... 26.3.2013, 20:39
Ылектрик Цитата(Rezo @ 26.3.2013, 20:39) АВ защища... 27.3.2013, 5:12
с2н5он Цитата(Ылектрик @ 27.3.2013, 6:12) В прин... 27.3.2013, 7:39
Костян челябинский Характеристика С - срабатывание ЭМР от 5 до 10 Iно... 26.3.2013, 20:58
protector При чем тут ЭМР, если у Вас 3 ном. 10 минут. сраба... 26.3.2013, 21:03
tintix А духовку (2.2кВт) и стиралку (2.1кВт) можно запит... 27.3.2013, 17:57
protector Цитата(tintix @ 27.3.2013, 18:57) А духов... 27.3.2013, 20:18
savelij® Цитата(Ылектрик @ 27.3.2013, 6:12) ...но ... 27.3.2013, 20:54
tintix Цитата(savelij® @ 27.3.2013, 19:54) Общеи... 27.3.2013, 21:50
RomanNV Цитата(savelij® @ 27.3.2013, 23:54) Да, с... 28.3.2013, 7:55
savelij® Не будет. 27.3.2013, 21:54
tintix Спасибо. 27.3.2013, 22:26
Ылектрик savelij®, Спасибо.Но раз четкой бумаги нет,правиль... 28.3.2013, 5:37
savelij® ЦитатаКак вы себе представляете оконечную нагрузку... 28.3.2013, 9:54
Сергей Г ЦитатаЕсли Вы знаете, что на протяжении многих лет... 28.3.2013, 10:59
savelij® Цитата(Сергей Г @ 28.3.2013, 11:59) в 90 ... 28.3.2013, 12:00
RomanNV Розетка- это не потребитель. Это устройство коммут... 28.3.2013, 11:49
RomanNV Вы же от перегрузок защищаетесь?
п.3.1.11 Кратност... 28.3.2013, 12:16
savelij® И что дальше?... 28.3.2013, 12:24
RomanNV Вы просили аргумент, вот вам и аргумент.
Хотите 2 ... 28.3.2013, 12:32
Сергей Г ЦитатаКаким образом этот пример что-то поясняет в ... 28.3.2013, 13:49
Ылектрик ЦитатаНеоднократно делал розеточные группы кабелем... 28.3.2013, 18:48
savelij® ЦитатаПохоже теперь ваша очередь конкретизировать.... 29.3.2013, 9:02
RomanNV Попрошу подкрепить своё рассуждение пунктами из ПУ... 29.3.2013, 10:57
savelij® А Вам религия не позволяет поставить выключатель н... 29.3.2013, 11:07
RomanNV А есть выключатель на 20А?
А то ведь автомат на та... 29.3.2013, 11:18
savelij® На 16А точно есть, а на бОльшие токи можно и пуска... 29.3.2013, 12:18
RomanNV Ну это да. Можно и 40-ваттную лампочку в сортире ч... 29.3.2013, 12:46
savelij® Цитата(RomanNV @ 29.3.2013, 13:46) Можно ... 29.3.2013, 14:54
Сергей Г Мужики ПУЭ серьезный документ, но не идеален. Если... 29.3.2013, 13:57![]() ![]() ![]() |
|