в акте технического осмотра установки для учета электроэнергии инспектор энергосбыта написал замечание: "не работает электропрогрев п/у".
Хотелось бы знать какими нормативными или другими документами обосновывается электропрогрев электросчетчика, нам пояснили, что при низких температурах счетчик дает неправильные показания и на основе всего этого нам пересчитали электроэнергию по установленной мощности |
|
|
![]() |
16.5.2007, 11:31
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
ПУЭ п.1.5.27
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °C. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °C, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °C. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Кротон Электросчетчики 16.5.2007, 10:17
шалун Истина. Но канительно следить за этими лампами сле... 16.5.2007, 13:03
Евгений Так поставьте резисторы для прогрева - зеленые кер... 16.5.2007, 21:34
шалун Так поставьте резисторы для прогрева - зеленые кер... 17.5.2007, 11:56
Тигрица спасибо 17.5.2007, 17:35
Тигрица спасибо 17.5.2007, 17:38
сергей_абрамов Буквально на днях занимаемались переоформлением до... 17.5.2007, 19:02
Тигрица вот если бы наш поставщик согласился на 15% а то ... 17.5.2007, 19:28
Гость_владимир_* Извените может не в тему но вопрос 3ф счетчик надо... 9.10.2018, 20:24
Valerapol Цитата(Гость_владимир_* @ 9.10.2018, 20:2... 12.10.2018, 15:06![]() ![]() ![]() |
|