Запас кабеля при прокладке в траншее , Нормативный документ

kolla
сообщение 27.3.2013, 9:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 28230



Добрый день! Не могли бы подсказать, в каком нормативном документе можно найти коэффициент запаса при прокладке кабелей (6-10кВ) в траншее (на повороты и прокладке змейкой)? И вообще регламентируется ли это чем нибудь? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 27.3.2013, 13:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Это указан именно припуск на укладку змейкой.
А так разница между строительной длиной и фактическим расходом кабеля может и до 10% доползти, если много поворотов, подъёмов и спусков.


--------------------