Помогите подобрать автоматы , Номинальный ток, класс B или C |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите подобрать автоматы , Номинальный ток, класс B или C |
26.3.2013, 14:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 31888 |
Всем доброе время суток!
До этого я не имел серьезного дела с электропроводкой - почитал мнения опытных электриков, еле въехал в теорию про сечение жил кабеля, номинальные токи и классы автоматов. Но все равно остались вопросы по конкретной ситуации. Буду тянуть новую проводку в квартире. Дом - старая хрущевка, поэтому на вводе в подъезде на каждую квартиру идет автомат на 20А (ABB класса C). В основном вся проводка будет в штробах. Для розеток пал выбор на плоский кабель с медными жилами 3х1.5мм в двойной изоляции. На сколько понял, для этого кабеля максимальный ток где-то 18А, но учитывая разные погрешности и.т.д. для безопасного использования эта цифра спускается где-то до 15-16А. Правильно? При таком токе мощность где-то 3.3кВт - более чем достаточно в моей ситуации. Очень мощных потребителей нет и вряд ли будет. Остальное все стандартное - стиральная машина, духовка, чайник, электрообогреватель, пылесос - каждый примерно по 2кВт. На кухню пойдут отдельные контуры для стиральной машины, духовки, холодильника и микроволновки (+ вытяжка). Еще один отдельный контур будет обслуживать прочие розетки на кухне (чайник, блендер и.т.д.). Естественно, на каждом контуре будет свой автомат. Присмотрел серию GE G100 - цена не плохая и отзывы ничего плохого не говорят. Есть некие догадки по номиналам и классам, но лучше поправьте, если что не так. Для духовки хватит автомата класса B на 10А? У стиральной машины есть электродвигатель - значит будет высокий пусковой ток - cтавить 10А класса C? Микроволновка (где-то 800Вт) и вытяжка (до 200Вт) - 6А класса C? Розетки для чайника и прочего - 13А B? В зале и спальне тоже будут отдельные контуры для розеток - на каждый контур 13А класс B? ЗЫ Мнение кулибиных без разряда электрика не интересует. |
|
|
![]() |
26.3.2013, 20:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
По току розетки. Где то уже писал, да ладно, повторюсь, я сегодня чего то добрый. Основная ошибка начинающих электриков в том, что они думают, что если автомат на 16 А, то при токе 16,1 А он мгновенно отключается. Совсем наоборот.. При токе 1,13 Iном автомат еще не отключается СОВСЕМ. При токе 2Iном он держит примерно 30 мин. (могу ошибаться, но порядок примерно такой) При токе 3 Iном - 10 мин. И это полностью соответствует перегрузочной способности всех элементов в сети. Поэтому, сколько бы не было розеток под автоматом, автомат должен быть 16А
-------------------- |
|
|
26.3.2013, 21:04
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я же сказал:
(могу ошибаться, но порядок примерно такой) При токе 3 Iном - 10 мин. Да, косякнул, при 3х номиналах - 5 сек, но в данном контексте это не так важно, ибо смысл высказывания в том, что ВТХ соответствует перегрузочной способности элементов защищаемой сети, а не в описании самой ВТХ. И еще в том, что многие боятся под автомат С16 ставить больше 3 кВт установленной мощности, т.к. якобы будет его выбивать. Нифига. Т.к. мощные нагрузки часто имеют повторно-кратковременный режим работы (утюг, чайник, нагреватели в ПМ и СМ), то жизнь показывает, что этот самый С16 неплохо держит до 6-7 кВт установленной суммарной мощности приборов, каждый из которых не более 2х кВт Сообщение отредактировал Костян челябинский - 26.3.2013, 21:11 -------------------- |
|
|
27.3.2013, 11:33
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 31888 |
Я же сказал: Да, косякнул, при 3х номиналах - 5 сек, но в данном контексте это не так важно, ибо смысл высказывания в том, что ВТХ соответствует перегрузочной способности элементов защищаемой сети, а не в описании самой ВТХ. И еще в том, что многие боятся под автомат С16 ставить больше 3 кВт установленной мощности, т.к. якобы будет его выбивать. Нифига. Т.к. мощные нагрузки часто имеют повторно-кратковременный режим работы (утюг, чайник, нагреватели в ПМ и СМ), то жизнь показывает, что этот самый С16 неплохо держит до 6-7 кВт установленной суммарной мощности приборов, каждый из которых не более 2х кВт А где тогда используют автоматы класса "B"? |
|
|
tintix Помогите подобрать автоматы 26.3.2013, 14:02
Topmo3 Вообще то рекомендуют на розетки прокладывать не м... 26.3.2013, 14:08
savelij® Цитатано учитывая разные погрешности и.т.д. для бе... 26.3.2013, 14:12
Shturman1 Для линий освещения 3 х 1,5 под автоматом на 10 А ... 26.3.2013, 14:33
tintix Цитата(Shturman1 @ 26.3.2013, 13:33) Для ... 26.3.2013, 15:41
Shturman1 Минимально допустимое сечение для линий освещения ... 26.3.2013, 16:03
Сергей Г 1. В нормативке жестко сказано, что 3х1,5 – ... 26.3.2013, 16:52
tintix Ладно, предположим, что я разсмотрю все варианты п... 26.3.2013, 18:47
Костян челябинский Цитата(Сергей Г @ 26.3.2013, 19:52) 1. В ... 26.3.2013, 18:55
Сергей Г Если Вы действительно хотите «перестрахерится», ну... 26.3.2013, 19:09
Костян челябинский Покажите тот проект
А я вам покажу 33 РАБОЧИХ, т.... 26.3.2013, 19:30
protector Розетки под АВ 16А. Это нормативное требование. На... 26.3.2013, 19:41
Ылектрик Интересно а если провод,2.5мм2 и две розетки шлей... 26.3.2013, 20:29
protector Хоть 100 розеток-16 А. Для того и существует неско... 26.3.2013, 20:37
protector Цитата(Костян челябинский @ 26.3.2013, 21... 26.3.2013, 20:52
tintix Цитата(tintix @ 27.3.2013, 10:33) А где т... 27.3.2013, 12:37
savelij® Цитата(tintix @ 27.3.2013, 13:37) Блин, а... 27.3.2013, 18:24
Rezo Цитата(Ылектрик)Интересно а если провод,2.5мм2 и д... 26.3.2013, 20:39
Ылектрик Цитата(Rezo @ 26.3.2013, 20:39) АВ защища... 27.3.2013, 5:12
с2н5он Цитата(Ылектрик @ 27.3.2013, 6:12) В прин... 27.3.2013, 7:39
Костян челябинский Характеристика С - срабатывание ЭМР от 5 до 10 Iно... 26.3.2013, 20:58
protector При чем тут ЭМР, если у Вас 3 ном. 10 минут. сраба... 26.3.2013, 21:03
tintix А духовку (2.2кВт) и стиралку (2.1кВт) можно запит... 27.3.2013, 17:57
protector Цитата(tintix @ 27.3.2013, 18:57) А духов... 27.3.2013, 20:18
savelij® Цитата(Ылектрик @ 27.3.2013, 6:12) ...но ... 27.3.2013, 20:54
tintix Цитата(savelij® @ 27.3.2013, 19:54) Общеи... 27.3.2013, 21:50
RomanNV Цитата(savelij® @ 27.3.2013, 23:54) Да, с... 28.3.2013, 7:55
savelij® Не будет. 27.3.2013, 21:54
tintix Спасибо. 27.3.2013, 22:26
Ылектрик savelij®, Спасибо.Но раз четкой бумаги нет,правиль... 28.3.2013, 5:37
savelij® ЦитатаКак вы себе представляете оконечную нагрузку... 28.3.2013, 9:54
Сергей Г ЦитатаЕсли Вы знаете, что на протяжении многих лет... 28.3.2013, 10:59
savelij® Цитата(Сергей Г @ 28.3.2013, 11:59) в 90 ... 28.3.2013, 12:00
RomanNV Розетка- это не потребитель. Это устройство коммут... 28.3.2013, 11:49
RomanNV Вы же от перегрузок защищаетесь?
п.3.1.11 Кратност... 28.3.2013, 12:16
savelij® И что дальше?... 28.3.2013, 12:24
RomanNV Вы просили аргумент, вот вам и аргумент.
Хотите 2 ... 28.3.2013, 12:32
savelij® Простите, но сейчас какую то чушь написали, а не а... 28.3.2013, 13:04
RomanNV Цитата(savelij® @ 28.3.2013, 15:04) Прост... 29.3.2013, 8:05
Сергей Г ЦитатаКаким образом этот пример что-то поясняет в ... 28.3.2013, 13:49
Ылектрик ЦитатаНеоднократно делал розеточные группы кабелем... 28.3.2013, 18:48
savelij® ЦитатаПохоже теперь ваша очередь конкретизировать.... 29.3.2013, 9:02
RomanNV Попрошу подкрепить своё рассуждение пунктами из ПУ... 29.3.2013, 10:57
savelij® А Вам религия не позволяет поставить выключатель н... 29.3.2013, 11:07
RomanNV А есть выключатель на 20А?
А то ведь автомат на та... 29.3.2013, 11:18
savelij® На 16А точно есть, а на бОльшие токи можно и пуска... 29.3.2013, 12:18
RomanNV Ну это да. Можно и 40-ваттную лампочку в сортире ч... 29.3.2013, 12:46
savelij® Цитата(RomanNV @ 29.3.2013, 13:46) Можно ... 29.3.2013, 14:54
Сергей Г Мужики ПУЭ серьезный документ, но не идеален. Если... 29.3.2013, 13:57![]() ![]() ![]() |
|