Советы по щитку

Гость_DAT_*
сообщение 25.3.2013, 19:50
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, схему щитка, дайте оценку все ли верно. Квартира однокомнатная, отопление индивидуальное - газовый котел. Вопросы:
- правильно ли ставить УЗО на газовый котел, он подключен через стабилизатор; правильный ли его номинал по току отсечки
- нужно ли УЗО на кондиционер, если планируется его подключение без розетки;
- вообще замечания по схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 25.3.2013, 20:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нет смысла ставить на вводе диф с утечкой 30 мА. Или ставьте селективный диф на 100 (300) мА, либо неохваченные дифзащитой группы, тоже поставьте под УЗО 40/0,03, а на ввод просто АВ


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©