Подбор трансформатора по нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор трансформатора по нагрузке |
| Гость_IgorSyktyvkar_* |
11.3.2013, 11:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА. |
|
|
![]() |
22.3.2013, 11:25
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 |
Столкнулся с похожей ситуацией, тоже ножницы только ном мощность 480кВт, в паспорте ножниц сказано мах ток 1400А(1сек каждые 20сек), у нас транс ТМЗ1000 номинальный ток транса 1445А. сейчас стоит вопрос о возможной замене транса на 630кВА. ножницы еще на стадии монтажа, когда смонтируем и запустим будет видно.
А при выборе транса не забудь учесть провалы напряжения на линии 0,4кВ, немцы очень придирчивы к напряжению питания и отклонению его от нормы |
|
|
IgorSyktyvkar Подбор трансформатора по нагрузке 11.3.2013, 11:40
belok5 а сколько времени длятся пики?
какой тип транса - ... 11.3.2013, 12:30
shpinel Уточните у подрядчика - какие пиковые нагрузки он ... 11.3.2013, 13:50
OVB2012 Пиковые нагрузки - это пусковые токи что-ли? Так э... 12.3.2013, 5:01
scasi Вопрос изначально не правильно сформулирован. Если... 19.3.2013, 12:04
IgorSyktyvkar Всем спасибо за мнения и информацию. Отдельное OVB... 20.3.2013, 14:09
scasi товарищ, а что вы немцам не доверяете, скольких вс... 22.3.2013, 10:55![]() ![]() ![]() |
|