![]() вакуум в Вакуумном выключателе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() вакуум в Вакуумном выключателе |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.3.2013 Из: Мурманская область Пользователь №: 31731 ![]() |
Коллеги подскажите: как проверить наличие вакуума в выключателе при монтажных работах? Высоковольтные испытания смогут ли указать на потерю оного? (выключатели BB\TEL 6кВ)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь?
На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза. Высоковольтные испытаия для того и предназначены дабы выявить дефекты изоляции в том числе и контактного промежутка. Без наличии вакуума или элегаза защита испытательной установки дает поднять максимум 12-16 кВ - это из практики так сказать, а иногда и 6-10 кВ -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь? На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза. Для вакуумников пока не придумали устройство контроля состояния вакуума. Слишком дорогое удовольствие получится. Так что пока только испытания. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 15:41 |
|
![]() |