Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. |
13.9.2006, 15:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2006 Пользователь №: 6778 |
Подскажите что значит Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. Класс А,B
|
|
|
![]() |
21.3.2013, 10:29
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31743 |
RomanNV, по стоящему в голове автомату - Tmax с TMD (электрорасцепитель на 10 номиналов), а вот про кабель говорится про перегрузу в 1,16 номинала (из ГОСТа 53769-2010) по току (и тогда сечение заметно возрастает)? Или как пусковой ток можно принять сравнение с стойкостью к току КЗ (понятно, что природа разная, но там величины больше) и тогда все ок.
А про C - да, согласен, что со скоростью в 750-1500 там ничего не мешается, но защищаем же от всех случаев, в том числе и когда выставлены макс. обороты и сразу нажата кнопка пуск. Или я что-то не понимаю и наличие на валу редуктора снижает момент, создаваемый при пуске без оного? Спасибо за содействие. |
|
|
PAVEL.K Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. 13.9.2006, 15:18
Джин Это - Время Токовые Характеристики автомата, т.е... 15.9.2006, 15:45
best78 Цитата(Джин @ 15.9.2006, 9:45) Это - Врем... 4.4.2008, 11:18
"Влад"ик" Что такое автоматы В, С, Д?
Автоматы и их характер... 17.9.2006, 22:12
Sas__ Немного не в тему топового вопроса, но чтобы не пл... 20.3.2013, 17:46
Диманыч С25 вполне подойдёт. 20.3.2013, 18:00
Rezo Всё это конечно так, но можно подумать, что пришёл... 20.3.2013, 18:15
Диманыч Номинал 25 А... 20.3.2013, 18:26
Rezo Я не о номинале для "Sas", а свободном в... 20.3.2013, 19:57
Sas__ Диманыч[b], хм, 25А - из-за завышения? Просто по м... 21.3.2013, 8:18
Rezo Цитата(Sas__)Rezo, о каком свободном выборе речь? ... 21.3.2013, 8:35
RomanNV Sas, вы правильно посчитали. Выбрали номинал автом... 21.3.2013, 8:40
Sas__ Цитата(Rezo @ 21.3.2013, 9:35) иногда гру... 21.3.2013, 9:14
RomanNV Можно конечно и D поставить, только в этом случае ... 21.3.2013, 9:24
RomanNV Не-не. Не ото всех случаев защищаем. Мы сейчас защ... 21.3.2013, 11:17
Sas__ RomanNV, спс за ответ. Один только вопрос - 90A вз... 21.3.2013, 11:28
RomanNV Да это я просто ваш ток округлил, чтоб в уме прики... 21.3.2013, 12:13
Sas__ Цитата(RomanNV @ 21.3.2013, 13:13) Да это... 21.3.2013, 13:21
RomanNV По этому графику примерно от 0,8 до 8 сек. получае... 21.3.2013, 14:49
Sas__ RomanNV, да, что-то такое и сам думаю)
А т.к. изме... 21.3.2013, 15:15
RomanNV Автомат на 20А нельзя.
Т.к. у вас там тестомешалка... 21.3.2013, 15:30![]() ![]() ![]() |
|