Доброго времени суток! Товарищи, подскажите чайнику возможное решение возникшей проблемы. При ремонте деревянного дома в деревне, решено было перебрать проводку. Пластиковый короб(кабель-канал) был отвергнут из эстетических соображений. Решено было выполнить разводку проводом белого цвета, и закрепить его с помошью пластиковых скобочек(те, что с гвоздиками). При походе в магазин единственным белым плоским проводом, пригодным к монтажу вышеуказанным способом, оказался ПУНП. Уже было закуплено некоторое количество ПУНП 2*2,5, когда пришло осознание того, что в интернете не только одна порнуха, но и где-то должны быть дельные вещи. И при поиске советов по электрике был случайно найден вот этот сайт - http://punp.ru/ - повергший меня в шок. Собственно,
1) неужели провод ПУНП действительно так опасен в быту? Как это может быть, если в магазине все полки забиты им? 2) какой ещё провод вы могли бы посоветовать, для монтажа открытым способом "под скобочку", желательно белого цвета? 3) является ли вообще выбранный способ монтажа провода допустимым к применению? Заранее прошу извинить если данные вопросы выглядят чересчур "ламерскими", я не электрик и сформулировал как смог. |
|
|
![]() |
20.3.2013, 20:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата 1) неужели провод ПУНП действительно так опасен в быту? Как это может быть, если в магазине все полки забиты им? Ой да поспешили вы закупить этот провод. На том сайте все красиво расписано Цитата 3) является ли вообще выбранный способ монтажа провода допустимым к применению? монтаж открытым способом непосредственно по сгораемым конструкциям запрещен. Может стоит еще пересмотреть вариант с кабель-каналами? А скрытая проводка в деревянном доме по нормам вообще должна быть в толстостенных металических трубах, что канечно из области фантастики. |
|
|
Владимир8080 ПУНП в деревянном доме открытым способом 20.3.2013, 20:25
ORGANIZM® Цитата(Shturman1 @ 20.3.2013, 21:48) монт... 21.3.2013, 11:49
зелёный желторотик Письмом Ростехрегулирования ПУНП, АПУНП, ПУГНП был... 20.3.2013, 21:00
Сунцов Денис И куда девать километры провода на складах после з... 20.3.2013, 21:18
зелёный желторотик Цитата(Сунцов Денис @ 20.3.2013, 22:18) н... 20.3.2013, 21:32
uvk2 Цитата(Сунцов Денис @ 20.3.2013, 21:18) А... 20.3.2013, 21:44
Владимир8080 "Письмом Ростехрегулирования ПУНП, АПУНП, ПУГ... 20.3.2013, 22:00
зелёный желторотик Цитата(Владимир8080 @ 20.3.2013, 23:00) б... 20.3.2013, 22:44
Владимир8080 Цитата(зелёный желторотик @ 20.3.2013, 23... 20.3.2013, 23:03
зелёный желторотик Цитата(Владимир8080 @ 20.3.2013, 23:59) с... 20.3.2013, 23:08
Shturman1 Цитатаа возможно ли использовать в домовой сети т.... 20.3.2013, 22:06
с2н5он если каналы не хотите, можете попробовать как то н... 20.3.2013, 22:56
S-cream Видел ВВГнг плоский, белый, многожильный. Где поку... 20.3.2013, 23:10
Владимир8080 ну чтож, придётся переориентироваться на прокладку... 20.3.2013, 23:30
просто Гоша Посмотрел видео о пожарах по ссылке. Позабавило то... 21.3.2013, 11:00
Shturman1 ЦитатаЭто где такое написано?
Извиняюсь, конечно, ... 21.3.2013, 12:10
ORGANIZM® Цитата(Shturman1 @ 21.3.2013, 13:10) Изви... 21.3.2013, 12:21
Сергей Г ЦитатаЭто где такое написано? Что, и одиночным мед... 21.3.2013, 17:44
ORGANIZM® Цитата(Сергей Г @ 21.3.2013, 18:44) По ид... 22.3.2013, 6:10
Сергей Г ЦитатаСмело крепите их рядом.
нееееее, я уже так ... 22.3.2013, 12:29
ORGANIZM® Цитата(Сергей Г @ 22.3.2013, 12:29) нееее... 22.3.2013, 12:39
зелёный желторотик Цитата(Сергей Г @ 22.3.2013, 13:29) заказ... 22.3.2013, 14:59
Roman D Цитата(Владимир8080 @ 20.3.2013, 19:25) П... 22.3.2013, 14:04
Сергей Г ЦитатаЗЫ: а скрутки в распаечных - Вы тоже доп. со... 22.3.2013, 19:37
Гость сочувствующий Цитата(Сергей Г @ 22.3.2013, 19:37) эхххх... 23.3.2013, 21:52
Гость дмитрий Цитата(Сергей Г @ 22.3.2013, 19:37) цокол... 24.3.2013, 11:38
Сергей Г ЦитатаСергей, я не понял куда вы не могли монолит ... 25.3.2013, 9:54
Костян челябинский А кто мешает протяжку в металлорукав пропихнуть?
... 25.3.2013, 9:57
Сергей Г ЦитатаЭто еще зачем?Так ежели мне не изменяет памя... 25.3.2013, 10:24
Костян челябинский Цитата(Сергей Г @ 25.3.2013, 13:24) Так е... 25.3.2013, 12:53
Сергей Г ЦитатаНе ошибаетесь. Но по сечению, а не по диамет... 25.3.2013, 13:18
Костян челябинский Цитата(Сергей Г @ 25.3.2013, 16:18) Сори ... 25.3.2013, 13:20
Сергей Г Блин зашел в поисковик, нажал от фонаря, выдало та... 25.3.2013, 13:52![]() ![]() ![]() |
|