13.9.2006, 15:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2006 Пользователь №: 6778 |
Подскажите что значит Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. Класс А,B
|
|
|
![]() |
20.3.2013, 17:46
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31743 |
Немного не в тему топового вопроса, но чтобы не плодить кучу тем, надеюсь будет заметно.
Может кто-то подсказать, стоит ли ставить характеристику D на линию, питающую 3-фазную тестомешалку мощностью в 4кВт, или вполне можно оставить C? (побочная информация - масса теста макс. до 80 кг, в интернете ссылку не нашел; про характер частоты пусков неизвестно, но будет в здании столовой) |
|
|
PAVEL.K Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. 13.9.2006, 15:18
Джин Это - Время Токовые Характеристики автомата, т.е... 15.9.2006, 15:45
best78 Цитата(Джин @ 15.9.2006, 9:45) Это - Врем... 4.4.2008, 11:18
"Влад"ик" Что такое автоматы В, С, Д?
Автоматы и их характер... 17.9.2006, 22:12
Диманыч С25 вполне подойдёт. 20.3.2013, 18:00
Rezo Всё это конечно так, но можно подумать, что пришёл... 20.3.2013, 18:15
Диманыч Номинал 25 А... 20.3.2013, 18:26
Rezo Я не о номинале для "Sas", а свободном в... 20.3.2013, 19:57
Sas__ Диманыч[b], хм, 25А - из-за завышения? Просто по м... 21.3.2013, 8:18
Rezo Цитата(Sas__)Rezo, о каком свободном выборе речь? ... 21.3.2013, 8:35
RomanNV Sas, вы правильно посчитали. Выбрали номинал автом... 21.3.2013, 8:40
Sas__ Цитата(Rezo @ 21.3.2013, 9:35) иногда гру... 21.3.2013, 9:14
RomanNV Можно конечно и D поставить, только в этом случае ... 21.3.2013, 9:24
Sas__ RomanNV, по стоящему в голове автомату - Tmax с TM... 21.3.2013, 10:29
RomanNV Не-не. Не ото всех случаев защищаем. Мы сейчас защ... 21.3.2013, 11:17
Sas__ RomanNV, спс за ответ. Один только вопрос - 90A вз... 21.3.2013, 11:28
RomanNV Да это я просто ваш ток округлил, чтоб в уме прики... 21.3.2013, 12:13
Sas__ Цитата(RomanNV @ 21.3.2013, 13:13) Да это... 21.3.2013, 13:21
RomanNV По этому графику примерно от 0,8 до 8 сек. получае... 21.3.2013, 14:49
Sas__ RomanNV, да, что-то такое и сам думаю)
А т.к. изме... 21.3.2013, 15:15
RomanNV Автомат на 20А нельзя.
Т.к. у вас там тестомешалка... 21.3.2013, 15:30![]() ![]() ![]() |
|