вакуум в Вакуумном выключателе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вакуум в Вакуумном выключателе |
20.3.2013, 13:15
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.3.2013 Из: Мурманская область Пользователь №: 31731 |
Коллеги подскажите: как проверить наличие вакуума в выключателе при монтажных работах? Высоковольтные испытания смогут ли указать на потерю оного? (выключатели BB\TEL 6кВ)
|
|
|
![]() |
20.3.2013, 13:45
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Можно определить состояние вакуума высоковольтными испытаниями. Более того, только таким образом и можно. Подключаете установку в разрыв вакуумной камеры и потихохоньку поднимаете напряжение до нормируемого. Во время подъема напряжения могут быть самовосстанавливающиеся пробои в камере, не отключаемые установкой. При пробоях сделать небольшую паузу и снова продолжить подъем. Бывает, что пробои установка отключает. В таком случае повторить попытку снова, и так образом до 7 попыток. Вроде так производитель рекомендует. Если все попытки оказались неудачными, то скорее всего проблема с "натеканием" камеры, то бишь, потерей вакуума.
|
|
|
в.в.испытатель вакуум в Вакуумном выключателе 20.3.2013, 13:15
Roman D Узнаете, когда вакуумник попытается отключить коро... 20.3.2013, 15:22
се-ренький Цитата(Roman D @ 20.3.2013, 14:22) Узнает... 20.3.2013, 17:04
Roman D Цитата(се-ренький @ 20.3.2013, 16:04... 20.3.2013, 19:20
се-ренький Цитата(Roman D @ 20.3.2013, 18:20) Таврид... 20.3.2013, 20:03
dimone493 А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак вы... 21.3.2013, 12:12
ez81 Цитата(dimone493 @ 21.3.2013, 12:12) А ра... 21.3.2013, 15:37
се-ренький Цитата(dimone493 @ 21.3.2013, 11:12) А ра... 21.3.2013, 16:10
Гость сочувствующий Цитата(се-ренький @ 21.3.2013, 16:10... 23.3.2013, 13:15
с2н5он Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2013, 14... 23.3.2013, 20:06
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 23.3.2013, 20:06) ну это ... 23.3.2013, 22:20
Roman D Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачивае... 21.3.2013, 17:52
ez81 Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 17:52) Заказы... 21.3.2013, 20:00
Uran Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 17:52) Заказы... 21.3.2013, 21:23
dimone493 Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 16:52) Заказы... 23.3.2013, 20:01
в.в.испытатель спасибо за ответы! На засыпку в продолжение эт... 26.3.2013, 10:21
се-ренький Цитата(в.в.испытатель @ 26.3.2013, 9:21) ... 26.3.2013, 10:33
Работник Была тема про защитные экраны применяемые при испы... 26.3.2013, 13:09
ez81 Цитата(Работник @ 26.3.2013, 14:09) Была ... 26.3.2013, 19:22
в.в.испытатель Цитата(ez81 @ 26.3.2013, 20:22) Это ранее... 27.3.2013, 7:24
dimone493 Цитата(в.в.испытатель @ 27.3.2013, 6:24) ... 28.3.2013, 7:13
в.в.испытатель Цитата(dimone493 @ 28.3.2013, 7:13) Челяб... 29.3.2013, 8:40
Uran Цитата(dimone493 @ 28.3.2013, 7:13) ...Же... 31.3.2013, 11:55
dimone493 Ну вы рисковые парни ваще. ТХБ, совол жуть.
Я как ... 29.3.2013, 9:50
в.в.испытатель Цитата(dimone493 @ 29.3.2013, 9:50) Ну вы... 29.3.2013, 12:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 9:33 |
|
|
|
|