Хар-ки Авт.выкл. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Хар-ки Авт.выкл. |
| Гость_sweet_* |
7.5.2007, 10:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Опытные люди, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что автоматические выключатели с характеристикой С используют для бытовой сети и освещения, а с характеристикой В для компьютерной сети? Вопрос: а почему именно так?
|
|
|
![]() |
13.5.2007, 8:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Эти групы определяют кратность отсечки група В-3-5 Inom, C - 5-8 Inom, D 8-10 Inom, Z- 1 Inom, поєтому для защиты електронной апаратуры ставят автоматы групы Z
|
|
|
sweet Хар-ки Авт.выкл. 7.5.2007, 10:16
Гость Т.е я так понимаю, что если на компьютерную сеть п... 18.5.2007, 9:03
Anatoli Кратность отсечки это не время отключения, это отн... 18.5.2007, 13:55
Dima2007 Выбор характеристики В, С или любой другой зависит... 1.6.2007, 10:46![]() ![]() ![]() |
|