Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Мощность силового трансформатора для питания электродвигателя? , Какой тр-р выбрать-?

Dimich-krutan
сообщение 18.3.2013, 16:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Есть интересный обеъект - 80% мощности всего объекта приходится на электродвигатель компрессора - ном. мощность электродвигателя - 450кВт, с кос фи 0,83 - ном. ток - 825А, в рабочем режиме потребляемая мощность - не более 300кВт, ток 549,8А Двигатель пускается через частотный преобразователь, соответственно пусковой ток - 1,5крат - 1237,5А. + остальная бытовая нагрузка - с установленной мощностью не более 200кВт, средняя расчетная 100-150кВт ток - 250А. Итого ток при пуске электродвигателя составит - 1487,5А, в рабочем режиме - 800А.
Внимание вопрос - достаточно ли для питания объекта трансформатора 630кВА с ном. током трансформатора 910А, при пуске двигателя коэф-т нагрузки на тр-р составит - 1,634 - на сколько это черевато для трансформатора?, в рабочем режиме - 0,88. Объект реконструируемый, не вновь проектируемый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 18.3.2013, 19:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23212
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



прямой пуск, ПЧ крякнул на котельной, а до конца отопления ещё месяц оставался - без УПП, звезда/треугольник


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 19.3.2013, 12:50
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(с2н5он @ 18.3.2013, 20:50) *
прямой пуск, ПЧ крякнул на котельной, а до конца отопления ещё месяц оставался - без УПП, звезда/треугольник

Пусковой ток при прямом пуске такого мотора - составит 985А при номинальном токе тр-ра - 610А, перегрузка трансформатора при пуске - 1,6, и как часто пускали двигатель в течении суток? как давно это было? трансформатор живой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 15:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены