Есть интересный обеъект - 80% мощности всего объекта приходится на электродвигатель компрессора - ном. мощность электродвигателя - 450кВт, с кос фи 0,83 - ном. ток - 825А, в рабочем режиме потребляемая мощность - не более 300кВт, ток 549,8А Двигатель пускается через частотный преобразователь, соответственно пусковой ток - 1,5крат - 1237,5А. + остальная бытовая нагрузка - с установленной мощностью не более 200кВт, средняя расчетная 100-150кВт ток - 250А. Итого ток при пуске электродвигателя составит - 1487,5А, в рабочем режиме - 800А.
Внимание вопрос - достаточно ли для питания объекта трансформатора 630кВА с ном. током трансформатора 910А, при пуске двигателя коэф-т нагрузки на тр-р составит - 1,634 - на сколько это черевато для трансформатора?, в рабочем режиме - 0,88. Объект реконструируемый, не вновь проектируемый. |
|
|
![]() |
18.3.2013, 19:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
прямой пуск, ПЧ крякнул на котельной, а до конца отопления ещё месяц оставался - без УПП, звезда/треугольник
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.3.2013, 12:50
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
прямой пуск, ПЧ крякнул на котельной, а до конца отопления ещё месяц оставался - без УПП, звезда/треугольник Пусковой ток при прямом пуске такого мотора - составит 985А при номинальном токе тр-ра - 610А, перегрузка трансформатора при пуске - 1,6, и как часто пускали двигатель в течении суток? как давно это было? трансформатор живой? |
|
|
Dimich-krutan Мощность силового трансформатора для питания электродвигателя? 18.3.2013, 16:35
ЛЕША У нас на котельной с одного 630кВА питалось-сетево... 18.3.2013, 17:58
с2н5он 110 кВт. при трансе 400 кВА запустили без ПЧ, даже... 18.3.2013, 18:01
ЛЕША Да. И у нас было 40метров до ТП. 18.3.2013, 18:04
Dimich-krutan А в моём случае номинал двигателя - 70% мощности о... 18.3.2013, 18:44
с2н5он всего два раза, год назад, куда он денется когда н... 19.3.2013, 13:10![]() ![]() ![]() |
|