Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Мощность силового трансформатора для питания электродвигателя? , Какой тр-р выбрать-?

Dimich-krutan
сообщение 18.3.2013, 16:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Есть интересный обеъект - 80% мощности всего объекта приходится на электродвигатель компрессора - ном. мощность электродвигателя - 450кВт, с кос фи 0,83 - ном. ток - 825А, в рабочем режиме потребляемая мощность - не более 300кВт, ток 549,8А Двигатель пускается через частотный преобразователь, соответственно пусковой ток - 1,5крат - 1237,5А. + остальная бытовая нагрузка - с установленной мощностью не более 200кВт, средняя расчетная 100-150кВт ток - 250А. Итого ток при пуске электродвигателя составит - 1487,5А, в рабочем режиме - 800А.
Внимание вопрос - достаточно ли для питания объекта трансформатора 630кВА с ном. током трансформатора 910А, при пуске двигателя коэф-т нагрузки на тр-р составит - 1,634 - на сколько это черевато для трансформатора?, в рабочем режиме - 0,88. Объект реконструируемый, не вновь проектируемый.