Ввод в здание и разводка кабелей в электрощитовой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в здание и разводка кабелей в электрощитовой |
11.5.2007, 13:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 |
Вопрос заключается в следующем : Проектируется жилой дом с подземной автостоянкой. Электрощитовое помещение находится на -1 этаже (в технической части автостоянки). Ввод кабеля до наружной стены делают "наружники". Как мне правельно провести вводные кабели до ВРУ в электрощитовой? Высота потолков 4м, в электрощитовой от ввода в здание до места установки ВРУ 10м. Я проложил вводные кабели в кабельном лотке на высоте 2,6м от уравня пола, далее около ВРУ делаю спуски и снизу завожу в электрощиты ВРУ. Человек занимающийся наружкой сказал, что надо прокладывать по низу в полу, а сверху в лотках на высоте 2.6 метров нельзя и трудно обслуживать..... Помогите разобраться, скоро экспертиза и надо будет защищать свое решение.
|
|
|
![]() |
11.5.2007, 19:23
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Отметка ввода, со стороны улици, совпадает с отметкой 2.6м от пола автостоянки, да и обслуживать легче.
И я о том-же -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
dsa38 Ввод в здание и разводка кабелей в электрощитовой 11.5.2007, 13:05
andrey357 1. Какой кабель? если 240 квадрат медь - то надо с... 11.5.2007, 13:57
dsa38 Вводные кабели : 2 кабеля 4х185мм.кв.
3. Почему ... 11.5.2007, 14:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 2:36 |
|
|
|
|